低压配电室室内外高差要求多少?
tnc
tnc Lv.10
2011年01月14日 19:35:03
只看楼主

有资料介绍室内地面比室外高150mm到300mm,请问那个规范有这方面的规定?一定要规范条文,谢谢!

有资料介绍室内地面比室外高150mm到300mm,请问那个规范有这方面的规定?
一定要规范条文,谢谢!
免费打赏
wypbqq
2011年02月09日 14:36:45
22楼
我们一般是300mm,300以上也是可以的,目的就在于不至于雨水倒灌,集水坑是设置在室外电缆沟里的吧
回复
havery
2011年07月13日 23:43:47
23楼
支持。独立配电房有做300的条件。主要考虑雨季防水问题
回复
烤猪店的猪
2011年09月06日 17:40:39
24楼
俺们设计院一般设计的时候都是600mm。油田上的,几乎所有的都是毗邻爆炸危险区域的。
回复
houzaixiang
2011年09月07日 09:37:09
25楼
我弱弱的问各位一句,如果配电室在地下二层,该怎么办?一句话,甲方决定一切。现场大于条文,不信?走着瞧
回复
lulijun1
2011年09月07日 12:07:24
26楼
< <工业与民用配电设计手册> >
回复
rk5707
2011年09月07日 15:23:18
27楼
石油天然气工程设计防火规范
6.1.13 总变(配)电所,变(配)电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。

仅供参考!!
回复
电电电
2011年09月07日 15:39:07
28楼
供配电设计规范上有
回复
song237358304
2011年09月09日 10:40:44
29楼
抬高600mm 不低于历史洪水线
回复
lch999
2011年09月13日 13:55:47
30楼
我们也是这样做。
回复
hui_tj
2011年09月13日 15:19:41
31楼
我们楼比较高,都做1米的。
回复

相关推荐

APP内打开