2011年01月14日 19:35:03
只看楼主

有资料介绍室内地面比室外高150mm到300mm,请问那个规范有这方面的规定?一定要规范条文,谢谢!

有资料介绍室内地面比室外高150mm到300mm,请问那个规范有这方面的规定?
一定要规范条文,谢谢!
免费打赏
ym373419261
2011年01月20日 09:52:32
12楼
通常做法都是150mm~~~
回复
qzfgzzy
2011年01月20日 10:43:55
13楼
我们这里没有做成500的(只要少部分有做成500、甚至大于500,这不是因为要做成500,而是因为地形的原因)。要做成500,如果是独立的配电室,还好处理一些。而一般设在附垮的车间配电室,如果做成500,如果单独将配电室抬高到500,结构处理比较麻烦,如果附垮整体抬高到500,则存在与主厂房的配合问题,同时将大大的增加了造价。
电缆沟的防水问题,还是比较好解决的,一是室外部分做隔水沟沿,另外将电缆沟底部做成一定的坡度,在最低处进行自然排水。如果由于地形问题没法自然排水,则设置集水井,必要时人工强制排水。几十年了从来没有出现过问题。
回复
nanshandonghai123
2011年01月20日 18:23:27
14楼
这个要看地形了 。一般在150MM。我们一下雨我们的几个配电室的电缆沟就进水。雨后那潜水泵抽。都蛋疼、、
回复
yangan1979
2011年01月24日 21:20:28
15楼
我们这的供电局要求300以上,要不审图的时候是不能通过的
回复
yudinbow
2011年01月25日 09:45:54
16楼
如果室内电缆沟的底不低于室外地坪,低压电缆出线的时候该怎么做?低压电缆出到外面就露在地面上了
回复
song237358304
2011年01月25日 10:26:46
17楼
我们做一搬都做600
要求是不低于历史最高洪水线。
回复
lanxuer520
2011年01月25日 11:57:32
18楼
独立的配电房 我们做的是室内外高差是300
回复
wuyankun2010
2011年01月27日 12:10:39
19楼
150~300mm根据工程情况确定,能高尽量往高处做
回复
scold123
2011年01月29日 14:56:05
20楼
不低于300
防水
回复
lishuxia76
2011年01月29日 15:29:59
21楼
我们在离防爆区域近的时候做到600,普通的与其他室内地坪一样或高150左右
回复