低压配电室室内外高差要求多少?
tnc
tnc Lv.10
2011年01月14日 19:35:03
只看楼主

有资料介绍室内地面比室外高150mm到300mm,请问那个规范有这方面的规定?一定要规范条文,谢谢!

有资料介绍室内地面比室外高150mm到300mm,请问那个规范有这方面的规定?
一定要规范条文,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2011年01月15日 10:29:27
2楼
我对设计要求的是“不小于500”,其理由是“室内电缆沟的底不低于室外地坪”!
回复
tnc
2011年01月16日 20:02:20
3楼
室内电缆沟的底不低于室外地坪,那要求太严格了吧!

继续求规范条文!
回复
米克
2011年01月17日 08:13:41
4楼

要求太高。按((技术措施))2009第3.10.1(12)条,应高出地下室地面100-300mm。
回复
lingxuct
2011年01月17日 12:03:16
5楼
配电室高一点有坏处吗?为什么不能超过300mm,超过了会怎样?

我们那里的配电室内地面都高出室外地面500mm以上,门口都有几级台阶。
回复
lingxuct
2011年01月17日 12:09:37
6楼

很多小区配电室都想做在层高尽2.0米的地下室,低压柜高且有2.20米!且还在拼命地叫“怎么放”!

配电室应该有它的设计规范,电缆沟防水是非常重要的,但我们有些设计人员不重视,出图后不管人家以后怎么维护,还在叫“150mm以上太高了”?!
回复
r.stewart
2011年01月17日 13:22:38
7楼
我这里一般是100以上,因为我所在的地区夏天暴雨几率很大,所以不宜用电缆沟,都是用的上出线。
回复
xin262671427
2011年01月19日 11:22:56
8楼
电缆沟里可以设集水井,再由排水泵排出去·
回复
hyibo1981
2011年01月19日 11:32:32
9楼
同意楼上的,净高高度一般很难满足,让水专业设排水泵
回复
nengwuguan
2011年01月19日 12:08:09
10楼
主要是考虑排水问题。
回复
lasar
2011年01月19日 12:20:02
11楼
一般我们都是做150mm,有电缆沟时,考虑基础适当加高,做到500mm的没有
回复