低压配电室室内外高差要求多少?
tnc
tnc Lv.10
2011年01月14日 19:35:03
只看楼主

有资料介绍室内地面比室外高150mm到300mm,请问那个规范有这方面的规定?一定要规范条文,谢谢!

有资料介绍室内地面比室外高150mm到300mm,请问那个规范有这方面的规定?
一定要规范条文,谢谢!
免费打赏
niaode_123
2013年07月22日 17:14:51
32楼
米克 发表于 2011-1-17 08:13 要求太高。按((技术措施))2009第3.10.1(12)条,应高出地下室地面100-300mm。技措上说的是地下室配电变电所,地上的配电室也需要抬高?
回复
mny_maker
2013年08月01日 10:13:11
33楼
:lol:lol:lol:lol
回复
xin262671427
2013年08月13日 16:37:23
34楼
也可以设拦水的门槛~~规范有~
回复
xin262671427
2013年08月13日 16:40:13
35楼
低压配电设计规范 GB 50054—2011

4.3.4 配电室内的电缆沟,应采取防水和排水措施。配电室的地面高出本层地面50mm或设置防水门槛。
回复
fb270114574
2013年08月14日 12:54:07
36楼
我们厂里的配电室都在2楼
回复
ymgshym3_
2013年08月14日 15:51:08
37楼
我们这里一般设计是400cm
回复
hanzhg54
2013年08月14日 17:15:12
38楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-14 17:16 编辑

跟地形有很大关系,很多小区的变电站都在地下室,标高都是负的,不可一概而论,主要是防水措施。
回复
hxw221
2014年06月29日 13:31:11
39楼
工业与民用配电设计手册(第三版)第三章、第一节、二变配电所所址选择中的 9)对于易燃物质比空气重的爆炸性气体环境,位于1区、2区附近的变电所、配电所的室内地面,应高出室外地面0.6m。
回复
向天索要1度电
2014年06月29日 14:47:09
40楼
ccc___ 发表于 2011-1-15 10:29 我对设计要求的是“不小于500”,其理由是“室内电缆沟的底不低于室外地坪”!:$
回复
hujun98118
2015年08月10日 16:04:31
41楼
台风地区:要求室内外高差不小于300
回复