因工程系33层高层建筑,高度100米左右,设计采用柔性铸铁管价位过高,是否有同类型管材可予以替代,价位相对便宜点的,但管材各项参数与柔性铸铁管不相上下,望哪位老师予以赐教。
因工程系33层高层建筑,高度100米左右,设计采用柔性铸铁管价位过高,是否有同类型管材可予以替代,价位相对便宜点的,但管材各项参数与柔性铸铁管不相上下,望哪位老师予以赐教。
12楼
耐压。。。。不至于吧,排水管道内会有多少压力,就算是管道堵塞了,污水也会从楼层排水支管中溢出来,顶多几米水头而已
本论坛论文里有详细阐述。
回复
13楼
这个要求是否可以提供来看看,我也想了解了解
回复
14楼
技术安全角度考虑应该是这样的.我做设计时一般情况也是埋地部分采用柔性铸铁管,地上部分采用U-PVC排水管.U-PVC排水管的抗压能力差,尤其东北地区排水管道的埋设深度都比较大.
回复
15楼
我很同意2楼的看法,那样较为合理!
回复
16楼
排水为重力流,100多米高直落下来,冲刷力是很大的,所以要用柔性铸铁管。
回复
17楼
高层建筑排水是雨水还是生活污水?雨水是内排水还是外排水?外排水用PVC管即可,内排水因是带压管道,建议使用柔性铸铁管;生活污水建议上部采用PVC,下部采用柔性铸铁管。仅供参考。
回复
18楼
用PUC中空壁内螺旋消音排水管.每搁两层楼.做一个消能装置.用消音管又能解决噪音问题.也就不用做H管了.一举两得.何乐而不为呢?
回复
19楼
用PUC中空壁内螺旋消音排水管.每搁两层楼.做一个消能装置.用消音管又能解决噪音问题.也就不用做H管了.一举两得.何乐而不为呢?
回复
20楼
前几天一个前辈还在跟我说,室外用于排水铸铁管已经被禁止了,怎么还有人用!?
在室外用PUV-U的话要注意防紫外线
回复
21楼
劝你还是用柔铸管吧,设计技术规程和高层给排水设计手册上有明文规定,超过100m应用铸管,在管子的转换层,如地下室,最好用抗震的,至少耐压在1.0以上,A型法兰连接。
回复