求教:高层建筑排水除了柔性铸铁管还有什么管材可用?
jianlufengmang
2006年03月14日 11:11:11
只看楼主

因工程系33层高层建筑,高度100米左右,设计采用柔性铸铁管价位过高,是否有同类型管材可予以替代,价位相对便宜点的,但管材各项参数与柔性铸铁管不相上下,望哪位老师予以赐教。

因工程系33层高层建筑,高度100米左右,设计采用柔性铸铁管价位过高,是否有同类型管材可予以替代,价位相对便宜点的,但管材各项参数与柔性铸铁管不相上下,望哪位老师予以赐教。
免费打赏
huidongfeng
2006年03月14日 12:31:01
2楼
雨水管可采用镀锌钢管,排水上部可采用PVC,下面的采用柔性铸铁管
回复
cs-832
2006年03月15日 14:57:00
3楼
为什么上部可以用pvc,下部仍需用柔性铸铁管呢,谢谢
回复
kanleyoukan
2006年03月15日 16:08:55
4楼
下部用柔性铸铁管,因柔性铸铁管耐压,当上面排水管有大量杂质的污水排下时,下部排水管承压高。PVC的耐压性不如柔性铸铁管。
回复
wslfz
2006年03月15日 16:28:34
5楼
我们这边全部用PVC管.
回复
zhangwei1985122
2006年03月15日 17:07:20
6楼
这个注意不错,那给水管呢?
回复
飞鱼
2006年03月15日 17:07:49
7楼
耐压。。。。不至于吧,排水管道内会有多少压力,就算是管道堵塞了,污水也会从楼层排水支管中溢出来,顶多几米水头而已
回复
chenhu1984
2006年03月15日 17:26:07
8楼
我觉得100米,用PVC管.没有什么问题!
回复
peset
2006年03月15日 20:31:07
9楼
建委有要求的,100米以上必须用铸铁排水管的,大家不知道吗?
回复
h_xy16
2006年03月15日 21:24:58
10楼
用PVCU 管,采用消能装置也是可以的
回复
weson
2006年03月16日 08:44:39
11楼
排水采用PVC管,给水可采用PE管
回复

相关推荐