图纸简介: 包括地下室采暖通风平面图,排烟风机安装大样图和剖面图等。 附件名:2006331141365282974.zip 文件大小:965K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

包括地下室采暖通风平面图,排烟风机安装大样图和剖面图等。



附件名:2006331141365282974.zip

文件大小:965K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
sgf-2001
2006年03月14日 14:04:41
2楼
住宅地下室排烟可按人民防空工程设计防火规范第6.1.2条去设,
1.建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅和丙、丁类生产车间,应设置机械排烟设施。
本图中的储藏若不是可燃物较多的房间,大可不必每个屋都设排烟口,只在内走廊设排烟口即可。
回复
zhengxufeng
2006年03月14日 15:09:15
3楼
每个屋设的排风口,走廊设排烟口。图中已经有转换说明
1。合理利用窗井及高窗排风、排烟、补风,应该可以满足要求
2。调节阀门嵌墙里去了
3。应补充相应说明、系统、排风、排烟转换说明
4。主要设备应有详细定位尺寸
回复
wlhc
2007年04月19日 09:12:00
4楼
图中的储藏若不是可燃物较多的房间,大可不必每个屋都设排烟口,只在内走廊设排烟口即可。
回复
wangjinging
2007年06月25日 00:13:52
5楼
地下室作为储藏间的图纸真是少的可怜,好不容易才找到,先下下来再说。
回复
aolin8002
2007年07月06日 09:37:35
6楼
网易真是好地方,有这么多的资料可以下载和交流,谢谢楼主的好资料!顶!顶!顶!
回复
lhlyn9926
2008年05月20日 22:31:15
7楼
怎么能确定储藏不是可燃物较多的房间,住宅下面会储藏些什么,怎么确定呢
回复
feijiazhang123
2010年05月03日 17:52:05
8楼
谢谢 各位指点小弟新来的得向你们先学习学习
回复
dxiaoyan1361
2011年04月07日 17:12:00
9楼
谢谢,先学习学习
回复
cyf1986222
2012年02月13日 15:24:36
10楼
为什么就没看到有人出一套完整的采暖图纸。都是入户管。换热站端在哪里