求助膨胀水箱的问题
ldw518
ldw518 Lv.2
2011年01月13日 09:30:52
来自于中央空调
只看楼主

求助:膨胀水箱空调系统设置了高位水箱,带电子水位控制,控制底层补水泵,但是与系统连接了两根管,一根是膨胀管,一根循环管,为什么要用两根管?

求助:膨胀水箱
空调系统设置了高位水箱,带电子水位控制,控制底层补水泵,但是与系统连接了两根管,一根是膨胀管,一根循环管,为什么要用两根管?
免费打赏
lqm820102
2011年01月13日 09:52:12
2楼
这个还真不太清楚,帮你顶一下吧~学习学习~
回复
zy.wind
2011年01月13日 10:46:08
3楼
参见下面帖子:
http://bbs.co188.com/content/1478_1258042_1.html
基本结论:
膨胀管和循环管间隔2米,利用温差、压差形成循环,防冻。不需防冻的时候不需要循环管。
回复
ldw518
2011年01月13日 16:08:08
4楼
谢谢楼上的指教
回复
gtbilly
2011年01月13日 17:20:35
5楼
有防冻要求的才设循环管,保持管内流体处于微流动状态,主要是流体防冻,没防冻要求的就不设了。。。。
回复
sj222730
2011年08月26日 16:07:42
6楼
学习 不太懂膨胀水箱的事