框架结构悬挑4米多,梁高取1/4,另外就satwe算算控制挠度裂缝等问题。另外还需要注意什么,要不要用其他软件分析。7.5度要不要考虑竖向地震。抗规说是8.9度要计算。
框架结构悬挑4米多,梁高取1/4,另外就satwe算算控制挠度裂缝等问题。另外还需要注意什么,要不要用其他软件分析。7.5度要不要考虑竖向地震。抗规说是8.9度要计算。
42楼
理论上没什么问题,可以做,实际做时要小心,尽量保守些
回复
43楼
为什么一定要混凝土做???改钢结构吧,现在材料多,外观也可以做成混凝土一样的。安全第一啊
回复
44楼
我来学习学习
回复
45楼
一般来说悬挑构件除了裂缝绕度等正常使用极限验算外,还要注意抗倾覆验算。
回复
46楼
配筋至少做到计算配筋的1.5倍,把相应楼板板厚适当加大,至少取120厚,配筋双层双向。
回复
47楼
这么长,经验少还没有接触过,估计有个斜撑比较好,毕竟结构是有风险的
回复
48楼
加支撑,不能直接挑
回复
49楼
尽量不挑,不能不挑的尽量少挑
回复
50楼
裂缝和挠度很重要
回复
51楼
根部要牢靠,注意变形。
回复