悬挑4米多要注意什么
shuzhongyi0728
2011年01月12日 15:07:27
只看楼主

框架结构悬挑4米多,梁高取1/4,另外就satwe算算控制挠度裂缝等问题。另外还需要注意什么,要不要用其他软件分析。7.5度要不要考虑竖向地震。抗规说是8.9度要计算。

框架结构悬挑4米多,梁高取1/4,另外就satwe算算控制挠度裂缝等问题。另外还需要注意什么,要不要用其他软件分析。7.5度要不要考虑竖向地震。抗规说是8.9度要计算。
免费打赏
bourne55
2011年02月09日 10:32:46
32楼
能跟建筑沟通解决就沟通,不能沟通就做变截面梁。注意风险,安全第一
回复
freyashen
2011年02月09日 11:20:57
33楼
建议手算复核,截面尽量去高,刚度要多注意,强度只能多配筋了,注意后面梁的截面和悬挑梁的协调关系,如果可以也可用点预应力加强刚度
回复
1syj
2011年02月11日 10:33:37
34楼
是否考虑竖向地震要看抗震规范的要求,首先满足承载能力要求和正常使用要求,必要时进行手算符合。另构造上做好加强,悬挑属静定结构,有条件时加一斜撑变成超静定最好。
回复
yjf-2001
2011年02月14日 16:52:35
35楼
如果建筑允许的话,除了主梁外,可以从楼板内伸出密肋次梁也参于悬挑。本人做过一个4米的,用600高次梁间距1800密积县挑,没问题
回复
alex-ming_2010
2011年02月14日 23:53:43
36楼
理论上没什么问题,可以做,实际做时要小心,尽量保守些吧!
回复
gong168178
2011年02月15日 00:06:48
37楼
设计的东西我不怎么冻哦
回复
lh1179708284
2011年02月15日 08:51:40
38楼
建议手算复核,截面尽量去高,刚度要多注意,强度只能多配筋了,注意后面梁的截面和悬挑梁的协调关系,如果可以也可用点预应力加强刚度
回复
iceclover
2011年02月15日 09:33:12
39楼
建筑允许的话可以加个斜撑。
回复
lihuadongg
2011年02月15日 10:16:52
40楼
看你是挑几层,梁上荷载大不大,一定要保守设计
回复
xuchuanrun09
2011年02月15日 10:34:21
41楼
做保守一点把,个人觉得要注意挠度裂缝,做好改成做钢结构
回复

相关推荐

APP内打开