框架结构悬挑4米多,梁高取1/4,另外就satwe算算控制挠度裂缝等问题。另外还需要注意什么,要不要用其他软件分析。7.5度要不要考虑竖向地震。抗规说是8.9度要计算。

框架结构悬挑4米多,梁高取1/4,另外就satwe算算控制挠度裂缝等问题。另外还需要注意什么,要不要用其他软件分析。7.5度要不要考虑竖向地震。抗规说是8.9度要计算。
免费打赏
hexy1982
2011年01月20日 15:07:48
22楼
毕业设计的时候做了一个挑4米的,当时老师说实际工程中条这么大的很少。工作后还真没遇到过挑这么大的。个人觉得有必要考虑竖向地震了。如果上面荷载不大,倾覆可能不是个问题。
回复
jbs147
2011年01月20日 15:17:50
23楼
最好不要挑啦!!保守保守
回复
yjf-2001
2011年01月20日 16:55:34
24楼
可以挑梁根部向上加腋,然后配点钢筋做成暗斜拉梁不知可否,本人没做过,但是感觉可行
回复
liaojiang_1
2011年01月20日 22:37:04
25楼
深梁不利于抗震,尽量避免
可以改结构形式
回复
lianjie2142
2011年01月21日 14:12:23
26楼
我认为箍筋的间距要小。但是风险依然很大,应注意
回复
小钊
2011年02月02日 14:33:54
27楼
4,5米悬挑,由于端部的剪力太大,最好在按照计算配筋后,再配多一些抗剪压筋,因为悬臂梁主要是抗剪问题。
回复
fn_donghui
2011年02月05日 12:57:45
28楼
我没做过,不过我想钢结构的就小问题了,4米的悬挑就是小事了,混凝土,不敢说,实际少。。。
回复
池运发
2011年02月06日 09:59:14
29楼
挑这么多,抗倾覆有无问题?是否需要考虑p-△效应?
回复
dym97
2011年02月06日 10:55:54
30楼
做变截面梁,端部荷载尽量减小,4米没问题的
回复
liangtao2002
2011年02月08日 09:35:51
31楼
非常感谢楼主!非常及时的图纸!让我们共同分享楼主带来的帮助!楼主的奉献精神是我们学习的榜样!我们共同搜集经验图纸!让这个大家庭在知识的海洋里遨游四方!