框架结构悬挑4米多,梁高取1/4,另外就satwe算算控制挠度裂缝等问题。另外还需要注意什么,要不要用其他软件分析。7.5度要不要考虑竖向地震。抗规说是8.9度要计算。
框架结构悬挑4米多,梁高取1/4,另外就satwe算算控制挠度裂缝等问题。另外还需要注意什么,要不要用其他软件分析。7.5度要不要考虑竖向地震。抗规说是8.9度要计算。
52楼
其实也没什么,面积加大1.2倍,箍筋加密。
回复
53楼
尽量小心吧 呵呵
回复
54楼
4米跨度是有点大,不过我最近做的公建,悬挑都是4米多,在不影响建筑功能的情况下
梁下部加腋咯
回复
55楼
悬挑区的板为什么要厚,完全相反,应该做薄了减轻悬挑区荷载。实际工程中我也是这么做的。
回复
56楼
最大混凝土挑过6米多了,不过真的很 不情愿。现在一般就是退居4米。先要求小于3米,实在不行就要求小于4米。偶有再大的也只能尽量要求小于5米。没办法啊,悬挑多大经常都是建筑说的算。
回复
57楼
悬挑6米不可能用的是混凝土吧?我也要悬挑个3.6米,因为端部有墙,荷载比较大,梁都做到了350X1050/700
回复
58楼
裂缝和挠度是必须考虑的东西。做过4.5米挑钢筋混凝土梁,950高,钢筋适当放大,大概是1.2~1.3倍,这只是经验值,具体跟荷载形式和大小有关系。可以肯定的说,这个悬挑跨度能做。
回复
59楼
还是钢结构把,要不不放心......
回复