才进入行业不久,看到工地墩柱竖向主筋才用套管连接,就是在钢筋的顶端和上一节的末端使用钢套管连接。不知道这方面有什么技术要求,或是试用范围,相关的都可以,谢谢咯~
才进入行业不久,看到工地墩柱竖向主筋才用套管连接,就是在钢筋的顶端和上一节的末端使用钢套管连接。不知道这方面有什么技术要求,或是试用范围,相关的都可以,谢谢咯~
2楼
http://www.cr15g.com/oldweb/cr15eb/keyan/%BF%C6%D1%D0%B4%A6%D0%C5%CF%A2/GCSY/21-%CC%D7%B9%DC%CA%BD%D6%E1%CF%F2%BC%B7%D1%B9%B8%D6%BD%EE%BD%D3%CD%B7%B9%A4%B7%A8.htm
套管式轴向挤压钢筋接头工法
(YJGF36-92)
北京市建筑工程研究所
套管式轴向挤压钢筋接头是一种能承受拉、压两种作用力的机械接头。它是采用轴向挤压机、延钢筋轴线冷挤压金属套管连接带肋钢筋的新工艺。由北京市建筑工程研究所研究开发成功。
这项新技术于1989年10月通过北京市级专家鉴定,达到了国外80年代同类技术的先进水平,荣获1989年度北京市科技进步二等奖。通过国际新闻广播电视交流中心大厦、中央电视发射塔等六项工程应用,受到有关部门和专家的好评,列入1990年国家级重大科技成果推广应用计划。
一、特点
该工法操作简单,容易掌握,连接速度快,对中精度高,连接质量好,能连接竖向、水平和任何倾角的钢筋。施工无明火,安全可靠,节约大量能源和钢材,实现了全天候文明施工,工期有保证。
二、适用范围
适用于一、二级抗震等级的工业与民用建筑物、构筑物的钢筋混凝土结构的带肋钢筋连接。规格为φ20~φ40的Ⅱ~Ⅲ级带肋钢筋,其接头强度、刚度、韧性均与母材相当。
三、工艺原理
套管式轴向挤压钢筋接头是采用液压挤压机和压模,沿钢筋轴线挤压特制金属套管,使套管产生冷塑变形,把两根插入套管里的两根待连接钢筋紧固成一体的。
四、材料
(1)带肋钢筋符合钢筋混凝土用钢筋GB1499—91标准;
(2)套管材质符合GB5310—85标准;
机械性能:fyk≥196N/mm2
fstk≥372N/mm2
δ5≥24%
(3)套管出售条件:必须有北京市建筑工程研究所认可的出厂合格证。
五、施工机具
施工机械包括:超高压液压泵站、半挤压机、挤压机、压模、手拉葫芦、划线尺、量规等。
1.超高压液压泵站
超高压液压泵站是半挤压机、挤压机的动力源。电压380V、采用低压(6V)有线控制按钮操作。
主要技术参数:
超高压额定工作压力:63MPa;
超高压额定流量:2.2L/min;
低压额定工作压力:10MPa;
低压额定流量:8.5L/min;
高压断电器额定压力:72MPa。
2.半挤压机
半挤压机用于大批量的钢筋半接头的挤压连接,其目的是为加快钢筋连接速度,缩短施工现场连接钢筋时间。
额定工作油压:63MPa。
最大工作行程:110mm。
3.挤压机
额定工作油压:63MPa。
最大工程行程:104mm。
4.压模
压模有半挤压机压模和挤压机压模,使用时要按钢筋规格选用;
压模材质:模具合金钢;
压模表面硬度:HRC=60~62。
5.手拉葫芦
手拉葫芦主要是在施工过程升、降挤压机,使挤压机就位,减轻工人劳动强度。
规格型号:HS-(缺) 型,起重量0.5t,起重高度2.5m。
6.划线尺
划线尺是用来标定套管握裹钢筋长度。不同规格钢筋,用不同规格的划线尺,
回复
3楼
7.量规
量规是用来检查钢筋连接质量的卡规。量规能通过挤压过的套管接头外径,即表明套管紧固钢筋合格,否则为不合格。不同直径钢筋选用不同规格的量规,具体见图2和表2。
六、施工准备
(1)根据工程量和进度计划,确定施工机具数量和各种规格套管数量;
(2)定购施工机具和套管;
(3)培训施工作业人员;
(4)按设计要求长度,垂直钢筋轴线下料,不准出马蹄形断面;
(5)清除钢筋连接端砂浆、锈污等有害物;
(6)在钢筋连接端,用划线尺划套管握裹长油漆标记线,
回复
4楼
(7)检查压模、套管尺寸是否与钢筋相符。
(8)按钢筋接头质量检验方法,用施工现场的施工机具和钢筋做钢筋接头试件,并送力学试验室,做静拉力试验。试件全部合格,即可进行钢筋连接作业。
七、劳动组织
(1)钢筋半接头挤压作业3~5人;操作半挤压机1人;搬运钢筋2~4人;
(2)钢筋连接挤压作业3人。操作挤压机1人;扶正钢筋1人;操作手拉葫芦和泵站手操按钮1人;
八、连接钢筋工艺
1.钢筋半接头连接工艺
如图4,先把套管挤压到待连接钢筋上。
(1)装好高压油管和钢筋配用的限位器,套管、压模,并且在压模内孔涂上羊油,见图4(a)。
(2)按手控“上”按钮,使套管对正压模内孔,再按手控“停止”按钮,见图4(b)。
(3)插入钢筋,顶到限位器上扶正。见图4(c)。
(4)按手控“上”按钮,进行挤压。见图4(d)。
(5)当听到液压油的“吱吱”溢流声,再按手控“下”按钮,退回柱塞,取下压模。见图4(e)。
(6)取出半套管接头,结束半接头挤压作业。见图4(f)。
2.连接钢筋挤压工艺
将钢筋半接头插到全部待连接钢筋上,用挂在脚手管架上的手拉葫芦,把挤压机提到待连接钢筋接头处,装上挤压模,使挤压机就位,让压模落到钢筋半接头的套管上。摘掉手拉葫芦挂钩,扶正钢筋进行挤压作业。具体挤压工艺如图5。
(1)将半套管接头插入结构待连接的钢筋上,使挤压机就位。见图5(a)。
(2)放置与钢筋配用的压模和垫块B。
回复
5楼
3)按下手控“上”按钮,进行挤压。当听到液压油的“吱吱”溢流声,按下手控“下”按钮,见图5(c)。
(4)退回柱塞及导向板,装上垫块C。见图5(d)。
(5)按下手控“上”按钮,进行挤压。见图5(e)。
(6)按下手控“上”按钮,退回柱塞,再加垫块D。见图5(f)。
(7)按手控“上”按钮,进行挤压,再按手控“下”按钮,退回柱塞。见图5(g)。
(8)取下垫块、压模,卸下挤压机,钢筋连接完毕。见图5(h)。
九、质量控制
(1)套管材质和几何尺寸必须符合要求;
(2)施工作业前,必须做接头试件的力学试验。接头试件全部合格后,才可做钢筋的挤压连接作业;
(3)钢筋接头位置,要符合设计要求。对柱子钢筋接头,要高出混凝土表面1m,以利于钢筋的挤压连接作业;
(4)不准砸平带肋钢筋花纹;
(5)钢筋的连接端和套管内壁不准有油污;
(6)套管接头外边的油指必须擦干净;
(7)钢筋连接质量检验方法:
1)每500个相同规格钢筋接头为一个检验批(不足500个钢筋接头仍作为一批),作接头试件的抗拉强度试验。当连续三批合格时,可增加到1000个相同规格钢筋接头作为一个检验批;
2)套管接头的套管挤压后的长度,没达到油漆标记线,误差超过5mm的,需将没达到油漆标记线的这端套管与钢筋焊在一起,焊缝高不小于5mm;
3)用量规检查挤压套管接头外径,通过即为合格,否则为不合格,需换新压模重新挤压一次。
十、安全注意事项
(1)不准硬拉电线或高压油管;
(2)高压油管不准打死弯;
(3)作业人员必须遵守施工现场的施工作业有关规定。
十一、综合经济效益
(1)连接钢筋速度快,质量好。比气压焊或10d电弧搭接焊提高工效3~3.5倍,接头质量稳定可靠;
(2)节约钢材和能源。其耗电量只占10d电弧搭接焊1/18;占电渣压力焊接头用电量的1/2;比绑扎接头节约66~75%钢材;
(3)社会效益好。它不污染环境,无明火作业,无爆炸着火隐患,施工安全。
十二、应用实例
1.中央电视发射塔
1989年11月至1990年4月,塔身φ32钢筋采用套管式轴向挤压钢筋接头工法,由228m~248m,共压接φ32钢筋接头868个,取得较好的技术经济效果。
2.中华航天博物馆
中华航天博物馆是大柱网、大跨度、大悬挑三尾框架剪力墙结构。层高34.28m。梁、柱钢筋为φ25、φ28、φ32,全部采用套管式轴向挤压钢筋接头工法,累计接头5324个。自1990年8月至12月只用了四台挤压机施工,圆满完成了施工任务,取得较好的技术经济和社会效益。
回复
6楼
谢谢啊,真是够详细的拉!
不过我看到的是施工方法没有下面这个步骤,因为我没有见到挤压击,感觉就是用扳手直接扭上去对接的。
2.连接钢筋挤压工艺
我们这里直接就是扳手搞上去的,这个挤压。谁懂?
回复