70度阀消防需要监视吗?
hawk9
hawk9 Lv.3
2011年01月07日 16:56:22
只看楼主

70度阀消防需要监视吗?

70度阀消防需要监视吗?
免费打赏
dzkdzk
2011年01月16日 10:27:03
12楼
民规08版里规定空调通风管道出口的70度防火阀要监视,详193页。
回复
tanzhang
2011年01月17日 10:06:31
13楼
那卫生间的防火阀了?尤其是公共卫生间的防火阀。不过一般我都不做,只是做了送排风,排烟方面的。
回复
ljm
2011年01月17日 20:10:06
14楼
空调送回风管道的70度阀是需要监视的,尤其是穿越防火分区时。用单输入模块取其熔断信号。排风兼排烟风机,平时用于排风的管道如果排烟时不需要,则需采用70度电动防火阀控制。该阀为24V常开阀,火灾时需用控制模块(输入输出模块)控制,使其关闭。
回复
lihui517
2011年01月19日 17:30:47
15楼
我是按13楼和5#楼的观点设置的,一般暖通专业会提供相关70度阀的控制要求,他提的我就做!
回复
caoanmin.ok
2011年01月21日 11:51:01
16楼
70度的不需要监视,定期做好巡视跟周期性的开关试验就好。280度的需要做模块反馈了,
回复
guolei2002
2011年01月21日 17:13:27
17楼
没有必要——————————
回复

相关推荐

APP内打开