2楼
不需要,但要定期巡检和开关阀实验!
回复
3楼
70度的不需要监视,定期做好巡视跟周期性的开关试验就好。280度的需要做模块反馈了,
回复
4楼
要看具体情况,普通的不需要监视,定期做好巡视跟周期性的开关试验就好;若是平时常开,火灾时需要关闭的70度电动阀就需要监视。
回复
5楼
原则上,只要是空调系统的防火阀, 不管是70度的还是280的或者厨房用的150度都是需要监视的,不过有的还是需要控制,以远程打开。在我们设计的图纸中,诸如FD、FDH之类的就是监视,而BECH、MECH等则需要监视和控制两种。
回复
6楼
该楼回答比较靠谱。不知道有没有相关的规范条文啊?
回复
7楼
需要,至少每隔防火分区一个70度防火阀需要监视
回复
8楼
对于70度防火阀,我的观点是取决于风机的重要程度,重要的风机系统还是要监视的
回复
9楼
好东西啊,少走弯路了,楼主辛苦了。
谢谢楼主的经验总结,正在学习。
回复
10楼
学习了,谢谢楼主,辛苦了。学习了,谢谢楼主,辛苦了。学习了,谢谢楼主,辛苦了
回复
11楼
从实际使用角度考虑,没有必要做这种监视,1.防火阀大多隐蔽在吊顶内,报警之后较难找到该阀门的具体部位(而且报警系统的描述一般做不到非常详细,即使调试人员描述得很详细,值班人员也未必能找到);2.这种阀门往往数量很多,在真正起火时,太多的报警信号不仅给火情判断造成干扰而且会使主机负载加重;太多的监视点位给系统维护造成很大的难度,使系统稳定性降低。
回复