地下室底板计算过程的问题?
qjlgd
qjlgd Lv.7
2011年01月07日 13:25:57
只看楼主

附件中的,净浮力设计值取1.2还是1.35规范的说明在哪里?这个不是板恒载的标准值。计算板恒载标准值的时候还要除以1.35的。谢谢。还有地梁折算成板厚怎么算? 计算出恒荷载后建一层底板模型计算是不是啊?2个问题希望知道的朋友解答下。[ 本帖最后由 qjlgd 于 2011-1-7 13:33 编辑 ]

附件中的,净浮力设计值取1.2还是1.35规范的说明在哪里?这个不是板恒载的标准值。计算板恒载标准值的时候还要除以1.35的。谢谢。还有地梁折算成板厚怎么算? 计算出恒荷载后建一层底板模型计算是不是啊?
2个问题希望知道的朋友解答下。

[ 本帖最后由 qjlgd 于 2011-1-7 13:33 编辑 ]

3.jpg

免费打赏
xiaoyi776
2011年01月10日 08:52:17
12楼
400是规范的最小值了吧
筏板的厚度主要是抗冲切、抗剪决定的
楼上的并非完全地下室,处理上部结构可能要注意
回复
wzhf1017
2011年01月10日 09:01:19
13楼
纯粹的抗浮计算不需乘系数。
回复
wzhf1017
2011年01月10日 09:01:50
14楼
均为标准值计算即可。
回复
zhugp1982
2011年01月11日 09:50:54
15楼
浮力设计值取1.2
回复
yuanjp1986
2011年05月13日 12:00:01
16楼
学习学习,谢谢楼主
回复
yuanjp1986
2011年05月13日 12:03:19
17楼
谢谢楼主,再次拜谢
回复
player_101
2011年05月16日 17:37:27
18楼
学习中,谢谢楼主!
回复
红薯稀饭
2011年10月30日 16:55:12
19楼
学习了,谢谢!
回复
antcow123
2011年11月03日 09:30:15
20楼
楼主你是个好人,上传这么好的图纸,我是个初学者,有你这份图纸,简直是雪中送炭,茅舍顿开~~再次感谢~~ 分不够了
回复
cadxliu
2011年11月03日 17:03:03
21楼
要乘以系数的 分为局部抗浮和整体抗浮,局部是0.9F<1.2G,整体抗浮1.05F<1.2G,底板配筋要看地下水的,地下水是活载,那么就按按可变荷载组合来配筋,如果地下水是恒载就按标准组合荷载配筋