地下室底板计算过程的问题?
qjlgd
qjlgd Lv.7
2011年01月07日 13:25:57
只看楼主

附件中的,净浮力设计值取1.2还是1.35规范的说明在哪里?这个不是板恒载的标准值。计算板恒载标准值的时候还要除以1.35的。谢谢。还有地梁折算成板厚怎么算? 计算出恒荷载后建一层底板模型计算是不是啊?2个问题希望知道的朋友解答下。[ 本帖最后由 qjlgd 于 2011-1-7 13:33 编辑 ]

附件中的,净浮力设计值取1.2还是1.35规范的说明在哪里?这个不是板恒载的标准值。计算板恒载标准值的时候还要除以1.35的。谢谢。还有地梁折算成板厚怎么算? 计算出恒荷载后建一层底板模型计算是不是啊?
2个问题希望知道的朋友解答下。

[ 本帖最后由 qjlgd 于 2011-1-7 13:33 编辑 ]

3.jpg

免费打赏
sundayxh1978
2011年11月03日 17:36:42
22楼
根据《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002):
5.2.2条,浮力的荷载分项系数取1.27,板和填渣取1.0
回复
zl-rgl
2011年11月04日 14:15:06
23楼
算一算是浮力大还是结构恒载大,如果恒载大,则抗浮满足,不需要乘任何系数,分项系数取1.0.安全系数取1.0,这是北京规范的做法

把水浮力乘以1.2,恒载无分项系数 ,安全系数取1.0 这是上海的做法

建议一般都按北京的做法。


算底板配筋的时候:

水浮力取1.2(水位恒定) 1.4(水位不恒定) , 恒载折减0.9(不乘分项系数)

如采用电算恒载,把总信息中混凝土容重改为24
回复
zl-rgl
2011年11月04日 14:18:40
24楼
忘记说了,底板配筋计算指抗浮计算,即恒载有利效应。