附件中的,净浮力设计值取1.2还是1.35规范的说明在哪里?这个不是板恒载的标准值。计算板恒载标准值的时候还要除以1.35的。谢谢。还有地梁折算成板厚怎么算? 计算出恒荷载后建一层底板模型计算是不是啊?2个问题希望知道的朋友解答下。[ 本帖最后由 qjlgd 于 2011-1-7 13:33 编辑 ]

附件中的,净浮力设计值取1.2还是1.35规范的说明在哪里?这个不是板恒载的标准值。计算板恒载标准值的时候还要除以1.35的。谢谢。还有地梁折算成板厚怎么算? 计算出恒荷载后建一层底板模型计算是不是啊?
2个问题希望知道的朋友解答下。

[ 本帖最后由 qjlgd 于 2011-1-7 13:33 编辑 ]

3.jpg

免费打赏
trstr
2011年01月08日 11:33:17
2楼
1.我一般是抗浮验算不乘系数,Fk<1.05Gk;底板配筋计算乘1.3。
2.400厚底板应该不用设地梁了吧。建议按筏板计算,柱子处考虑局部加厚。08版pkpm可以计算。
回复
jilinguo1981913
2011年01月08日 17:01:40
3楼
根据地基基础设计规范抗浮设计不乘分项系数。底板配筋计算乘1.35的分项系数。
回复
zzjp31
2011年01月08日 17:52:47
4楼
有利的时候取1.27
回复
stonehu1
2011年01月08日 17:57:22
5楼
标准值就好了。
回复
风中散发2
2011年01月08日 21:59:39
6楼
取1.35偏于安全吧
回复
qjlgd
2011年01月08日 23:18:31
7楼
地基规范在哪条呢,这个关系到我后面计算抗拔桩的问题啊?
回复
queenanni
2011年01月09日 11:32:53
8楼
我来发一个地下室的抗浮计算的小程序大家看看怎么样。谢谢,呵呵
回复
wqchw2000
2011年01月09日 20:43:03
9楼
好东西,正要用呢,谢谢
回复
opplavon
2011年01月09日 22:27:37
10楼
希望高手解答啊 ,一起学习共同提高:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
ymc2009
2011年01月10日 07:27:16
11楼
"2.400厚底板应该不用设地梁了吧。建议按筏板计算,柱子处考虑局部加厚。08版pkpm可以计算"

400厚只是防水板吧,除非一两层的小房子,筏板厚度不会这么小