附件中的,净浮力设计值取1.2还是1.35规范的说明在哪里?这个不是板恒载的标准值。计算板恒载标准值的时候还要除以1.35的。谢谢。还有地梁折算成板厚怎么算? 计算出恒荷载后建一层底板模型计算是不是啊?2个问题希望知道的朋友解答下。[ 本帖最后由 qjlgd 于 2011-1-7 13:33 编辑 ]
附件中的,净浮力设计值取1.2还是1.35规范的说明在哪里?这个不是板恒载的标准值。计算板恒载标准值的时候还要除以1.35的。谢谢。还有地梁折算成板厚怎么算? 计算出恒荷载后建一层底板模型计算是不是啊?
2个问题希望知道的朋友解答下。
[
本帖最后由 qjlgd 于 2011-1-7 13:33 编辑 ]
2楼
1.我一般是抗浮验算不乘系数,Fk<1.05Gk;底板配筋计算乘1.3。
2.400厚底板应该不用设地梁了吧。建议按筏板计算,柱子处考虑局部加厚。08版pkpm可以计算。
回复
3楼
根据地基基础设计规范抗浮设计不乘分项系数。底板配筋计算乘1.35的分项系数。
回复
4楼
有利的时候取1.27
回复
5楼
标准值就好了。
回复
6楼
取1.35偏于安全吧
回复
7楼
地基规范在哪条呢,这个关系到我后面计算抗拔桩的问题啊?
回复
8楼
我来发一个地下室的抗浮计算的小程序大家看看怎么样。谢谢,呵呵
回复
9楼
好东西,正要用呢,谢谢
回复
10楼
希望高手解答啊 ,一起学习共同提高:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
11楼
"2.400厚底板应该不用设地梁了吧。建议按筏板计算,柱子处考虑局部加厚。08版pkpm可以计算"
400厚只是防水板吧,除非一两层的小房子,筏板厚度不会这么小
回复