前室、楼梯间的有防火要求的隔墙上设置余压阀,还须设置防火阀吗?
前室、楼梯间的有防火要求的隔墙上设置余压阀,还须设置防火阀吗?
2楼
不用的
回复
3楼
余压阀和风管不同,设防火阀是为了避免烟气或火星通过风管在热压作用下扩散到其他地方,防火阀本身不能提高墙体的耐火强度.余压阀的确削弱了墙体的耐火强度,所以实际有条件还是尽可能考虑分别设防烟系统!
回复
4楼
还没设计过用余压阀的时候,你们都是什么时候才用的啊??
给我讲讲,我也好学习学习。。
回复
5楼
我知道尽可能不用。
但《北京市…技术细则》要求如果设,就要用“带防火阀的泄压阀”。
想咨询一下必要性。
回复