问个核心筒模板支设问题
cskingback
cskingback Lv.3
2011年01月06日 11:46:42
来自于建筑施工
只看楼主

承台6.6米厚,先浇筑3米,上面的模板如何加固?

承台6.6米厚,先浇筑3米,上面的模板如何加固?

核心筒.jpg

xijiao999
2011年01月06日 17:48:06
2楼
楼主这好像是个有高差的筏板基础与抗浮版的连接吧,如果是还是用止水丝杆关模,胎膜那边的止水丝杆头焊在钢筋上,施工缝注意防水
回复
wzx7871
2011年01月08日 23:56:56
3楼
可以不用胎膜啊。还是用木模,在钢筋上焊吊模筋控制内侧模板,然后用止水螺杆对拉就能解决吧。
回复
筛糠
2011年01月10日 10:52:48
4楼
应该就是用对拉螺栓,没其它什么办法,常规的。
回复
jiangweihua
2011年01月11日 14:39:45
5楼
主要有2个问题需要解决:
1 是模板侧压力抵抗问题,两侧的模板采用对撑来校正,用螺杆与比较能受拉力的钢筋焊接(也可与第一层砼浇灌时埋钢筋头焊接),螺杆的双向间距700左右,也可以计算确定螺杆的双向间距。
2 是模板抗浮问题,处理办法是在第一层浇灌的砼上埋设钢筋头,与平面上抗浮的螺杆焊接,根据经验双向间距在700左右,也可根据浮力计算螺杆是数量和直径。
回复
caonima007
2011年01月11日 16:24:35
6楼
用止水对拉螺杆操作方便,效果好:kiss:
回复
drogon49
2011年01月11日 16:48:11
7楼
吊模,在钢筋上焊几个底脚支承上部模板,上部模板再用穿心对拉止水螺杆可解决。
回复