请教:关于膨胀水箱
lcycxz
lcycxz Lv.3
2006年03月10日 09:03:12
来自于采暖供热
只看楼主

有一私人住宅,200平米,平房,Q=18KW,有散热器和地热两种采暖形式,需设泵机械循环我想问膨胀水箱的高度,需距离最高水平管多少合适.膨胀水箱的安装高度如何确定?

有一私人住宅,200平米,平房,Q=18KW,有散热器和地热两种采暖形式,需设泵机械循环我想问膨胀水箱的高度,需距离最高水平管多少合适.膨胀水箱的安装高度如何确定?
免费打赏
lwjlwj
2006年03月10日 09:30:10
2楼
不知你的系统是什么样的,一般膨胀水箱放在屋顶就可以了,膨胀管连接在泵回水入口处。
回复
lcycxz
2006年03月10日 09:59:23
3楼
散热器为水平串联,最高的水平管距天花板600MM,够不够?如果出屋顶是不是不值得?
回复
lwjlwj
2006年03月10日 16:44:31
4楼

用自来水补水、定压(加止回阀),用个小安全阀卸压,不过注意一下自来水水压。
回复
f_jg2003
2006年03月10日 20:23:19
5楼
严格来说现在自来水加止回阀定压恐怕不符合规范要求了,正式的要加倒流防止器。
如果做水平串联,能不能把主管道全放在窗下?这样只要在棚顶设膨胀水箱就可以了,这时系统最高的就是散热器,膨胀水箱就好解决了。
回复
lwjlwj
2006年03月11日 12:02:10
6楼

对于私人住宅来说,是勉强可以的。不过加倒流防止器更安全合理。主要看1、自来水其它用户用水安全。2、自来水水压满足系统要求。
回复
cc810627
2006年03月13日 16:50:34
7楼
南京的一个朋友交了我一招.在地暖和炉子回水上加旁通.手动阀门控制
回复