公共卫生间荷载取值,8kN/m2-什么情况?
京梦雨萍
2011年01月05日 19:43:16
只看楼主

公共卫生间荷载取值???按照03//09版全国民用建筑技术工程措施,附录对楼面活载的补充,设‘浴缸’的卫生间活载取4kN/m2,而对‘有分隔的蹲厕公共卫生间(包括填墙和隔料)’取8kN/m2或实际,请问有人在做具体工程设计时取8kN/m2,或者在什么情况下应按技术措施对公共卫生间的活载取8kN/m2?这样的公共卫生间在实际生活中卫那类???谢谢:) :) :)

公共卫生间荷载取值???
按照03//09版全国民用建筑技术工程措施,附录对楼面活载的补充,设‘浴缸’的卫生间活载取4kN/m2,而对‘有分隔的蹲厕公共卫生间(包括填墙和隔料)’取8kN/m2或实际,请问有人在做具体工程设计时取8kN/m2,或者在什么情况下应按技术措施对公共卫生间的活载取8kN/m2?这样的公共卫生间在实际生活中卫那类???谢谢:) :) :)
免费打赏
xiongyu999
2014年07月14日 11:25:57
52楼
可以算的嘛。。。。
回复
社稷人
2014年07月25日 14:18:20
53楼
新的荷规规定按2.5取,其余荷载按恒载进行计算。
回复
wmh19920210
2014年08月27日 14:58:30
54楼
取8没问题。
回复
jiyifeiyu
2014年08月28日 16:41:00
55楼
涨姿势了~~~~~~~~~~~~~~
回复
maqiantian2007
2014年12月06日 18:31:00
56楼
学习了,谢谢
回复
tjshilide
2014年12月06日 23:25:47
57楼
取8太大,看看最近几期建筑结构文章,写了取值,大幅减小。
回复
沙场骑兵
2014年12月07日 11:35:19
58楼
学习汇总。。。。。。。
回复
fddbmw
2015年04月11日 14:47:46
59楼
恒载取板厚加面层一般4.6,无蹲坑活荷载4,有蹲坑活荷载8,肯定安全
回复
qq_1412932620869
2015年04月15日 15:44:46
60楼
晕了啊,我也是醉了、、、、、
回复
拖鞋十号
2015年04月15日 16:50:52
61楼
公共厕所一般都是填起来做的 8也不算多