公共卫生间荷载取值???按照03//09版全国民用建筑技术工程措施,附录对楼面活载的补充,设‘浴缸’的卫生间活载取4kN/m2,而对‘有分隔的蹲厕公共卫生间(包括填墙和隔料)’取8kN/m2或实际,请问有人在做具体工程设计时取8kN/m2,或者在什么情况下应按技术措施对公共卫生间的活载取8kN/m2?这样的公共卫生间在实际生活中卫那类???谢谢:) :) :)
公共卫生间荷载取值???
按照03//09版全国民用建筑技术工程措施,附录对楼面活载的补充,设‘浴缸’的卫生间活载取4kN/m2,而对‘有分隔的蹲厕公共卫生间(包括填墙和隔料)’取8kN/m2或实际,请问有人在做具体工程设计时取8kN/m2,或者在什么情况下应按技术措施对公共卫生间的活载取8kN/m2?这样的公共卫生间在实际生活中卫那类???谢谢:) :) :)
42楼
有些对恒荷载与活荷载不分。
回复
43楼
公共卫生间一般都是抬起来的,而且还有隔板,8.0应该是考虑了这些因素。+1
回复
44楼
本帖最后由 szzpysjy 于 2014-4-16 14:41 编辑
说一下正做的工程:在楼板上做一道20厚1:3水泥砂浆,一道防水层,1:6水泥焦渣垫层,面层,(栅格为木质)共抬高300mm,焦渣水泥填充的容重为14,荷载:0.02x20+0.25x14=3.9(足可以包含栅格),面层(30mm)及板底抹灰(20mm)算在恒荷载里面,这样算下来的话活荷载取4足矣,具体情况具体分析比较好,不要一概而论。(卫生间选用05YJ12第60页B)
回复
45楼
这边按8算的,据说还有更大的?
回复
46楼
顶一个啊,学习学习
回复
47楼
一般学校卫生间恒载取4 火车站,大型公建恒载取8 活载取2.5
回复
48楼
学习的路过
回复
49楼
szzpysjy 发表于 2014-4-16 11:02 说一下正做的工程:在楼板上做一道20厚1:3水泥砂浆,一道防水层,1:6水泥焦渣垫层,面层,(栅格为木质)共 …你说的应该是恒载取4吧,你还没有考虑面层做法啊,不算板自重的话取4应该还是小了点
回复
50楼
学习过,貌似有道理
但荷载规范的规定,也不无道理,所以现在还是不懂
回复
51楼
学习了,蛮有用的
回复