超32层的住宅,分段设置送风系统,送风量计算问题?
mini0323
mini0323 Lv.5
2011年01月05日 11:44:22
来自于通风排烟
只看楼主

现在有一个33层的建筑,系统都分段考虑了下段负责16层以下,上段负责16层以上,但是上下段送风量的确定是否是按照小于20层的建筑物,同时开启门的数量为2来计算啊?还是每段都是按照20层以上的同时开启门的数量为3来计算,这样送风量相差很大,请大家指点一下按哪种方式计算是合理的?

现在有一个33层的建筑,系统都分段考虑了下段负责16层以下,上段负责16层以上,但是上下段送风量的确定是否是按照小于20层的建筑物,同时开启门的数量为2来计算啊?还是每段都是按照20层以上的同时开启门的数量为3来计算,这样送风量相差很大,请大家指点一下按哪种方式计算是合理的?
免费打赏
qinglyx
2011年02月27日 20:29:16
12楼
讨论的东西有点深了!
回复
zyj0727
2011年04月04日 14:41:17
13楼
按照小于20层正压送风量计算。