超32层的住宅,分段设置送风系统,送风量计算问题?
mini0323
mini0323 Lv.5
2011年01月05日 11:44:22
来自于通风排烟
只看楼主

现在有一个33层的建筑,系统都分段考虑了下段负责16层以下,上段负责16层以上,但是上下段送风量的确定是否是按照小于20层的建筑物,同时开启门的数量为2来计算啊?还是每段都是按照20层以上的同时开启门的数量为3来计算,这样送风量相差很大,请大家指点一下按哪种方式计算是合理的?

现在有一个33层的建筑,系统都分段考虑了下段负责16层以下,上段负责16层以上,但是上下段送风量的确定是否是按照小于20层的建筑物,同时开启门的数量为2来计算啊?还是每段都是按照20层以上的同时开启门的数量为3来计算,这样送风量相差很大,请大家指点一下按哪种方式计算是合理的?
免费打赏
mini0323
2011年01月05日 12:28:03
2楼
怎么没有人提出自己的意见啊~~~~
回复
toplhc
2011年01月05日 19:35:20
3楼
两段独立计算,单段小于20层
回复
传说小小
2011年01月06日 17:58:47
4楼
学习中,不过似乎规范上讲了些,没记住
回复
gtbilly
2011年01月06日 22:11:07
5楼
当然按照20以下算了。。。。。
回复
mini0323
2011年01月07日 16:47:19
6楼
现在本人也是按照20层以下计算的,还有一点就是着火时开启风口的层数如何确定,是开启两层,还是开启三层的送风口呢?
回复
gtbilly
2011年01月07日 16:59:23
7楼
20层以内可考虑开两个,大于20则开三个
回复
j04150124
2011年01月20日 22:35:34
8楼
按照20以下算 开启几个风口就是和你计算式有关系的 20以下你本来就是按开启2个算的 实际中当然是开启2个
回复
hvacmagicman
2011年01月21日 00:08:23
9楼
着火时开启几台风机,思考下?
回复
mengxianfad
2011年02月12日 10:41:05
10楼
支持3楼的观点
回复
chenjue1986
2011年02月12日 21:13:21
11楼
支持三楼的回答
回复