现在有一个33层的建筑,系统都分段考虑了下段负责16层以下,上段负责16层以上,但是上下段送风量的确定是否是按照小于20层的建筑物,同时开启门的数量为2来计算啊?还是每段都是按照20层以上的同时开启门的数量为3来计算,这样送风量相差很大,请大家指点一下按哪种方式计算是合理的?
现在有一个33层的建筑,系统都分段考虑了下段负责16层以下,上段负责16层以上,但是上下段送风量的确定是否是按照小于20层的建筑物,同时开启门的数量为2来计算啊?还是每段都是按照20层以上的同时开启门的数量为3来计算,这样送风量相差很大,请大家指点一下按哪种方式计算是合理的?
2楼
怎么没有人提出自己的意见啊~~~~
回复
3楼
两段独立计算,单段小于20层
回复
4楼
学习中,不过似乎规范上讲了些,没记住
回复
5楼
当然按照20以下算了。。。。。
回复
6楼
现在本人也是按照20层以下计算的,还有一点就是着火时开启风口的层数如何确定,是开启两层,还是开启三层的送风口呢?
回复
7楼
20层以内可考虑开两个,大于20则开三个
回复
8楼
按照20以下算 开启几个风口就是和你计算式有关系的 20以下你本来就是按开启2个算的 实际中当然是开启2个
回复
9楼
着火时开启几台风机,思考下?
回复
10楼
支持3楼的观点
回复
11楼
支持三楼的回答
回复