双层地下车库下层战时人防的上部车库地面排水方式
唇彩
唇彩 Lv.7
2011年01月01日 12:57:33
只看楼主

大家好,本人最近新做了一个工程,现在还在施工图阶段,其中地下共三层,地下三和地下二均为地下车库,且地下三全部为人防,建筑强烈要求将地下二层的地面排水通过防爆波地漏引入地下三层的集水坑然后提升排出,这样的做法规范也是允许的,但是本人总是觉得不妥,因为以前人防上部车库的排水都是人防顶板设坑或者是设沟引致非人防区排走,没有这样做过,而且也不知道在实际审查中人防办是什么态度,请大家多多提供自己的宝贵意见。在此先谢谢了。:)

大家好,本人最近新做了一个工程,现在还在施工图阶段,其中地下共三层,地下三和地下二均为地下车库,且地下三全部为人防,建筑强烈要求将地下二层的地面排水通过防爆波地漏引入地下三层的集水坑然后提升排出,这样的做法规范也是允许的,但是本人总是觉得不妥,因为以前人防上部车库的排水都是人防顶板设坑或者是设沟引致非人防区排走,没有这样做过,而且也不知道在实际审查中人防办是什么态度,请大家多多提供自己的宝贵意见。在此先谢谢了。:)
免费打赏
某日某月
2011年01月04日 10:53:48
12楼
可以这么做,但对人防的抗力级别有要求,详见人民防空地下室设计规范GB50038-2005 6.3.15条规定
回复
wuyx1979
2011年01月04日 11:32:39
13楼
我不是设计的,学习拉
回复
konkay
2011年01月04日 12:13:52
14楼
人防强规肯定不能去违反,不然人防审图也通不过
回复
mal_dt
2011年01月04日 17:33:14
15楼
别误导新人,与人防无关的管道不宜穿越,不是不应~~~~~~~大家把规范看仔细~~~~~
回复
xuguifeng2004
2011年01月04日 20:20:43
16楼
一般无关管道不可以穿越人防区域,若建筑非要将地下二层下到地下三层,你让他给你将污水泵坑处化成非人防区域吧,哈哈!最好还是在地下二层做泵坑吧,可以下垂式的。
回复
梦想成真321
2011年01月04日 20:31:43
17楼
从防护角度来说,战时关闭防爆地漏不会对人防工程有影响,而且10#把页数都说清了,我也看了,图很详细清楚地
回复
olivia210
2011年01月04日 21:59:29
18楼
人防地下室规范有提到,上层的废水是可以通过防爆地漏排入下层人防水坑内,只要不是污水
回复
panj1977
2011年01月04日 22:30:04
19楼
大家别纠结了。以规范为准,规范6.3.15条已经说得很清楚了,乙类和5级以上甲类当收集上一层的地面废水的排水管道需引入防空地下室时,采用防爆地漏就可以了。这种做法太多了。
回复
liugps
2011年01月05日 10:06:55
20楼
一般来说是可以的
回复
popo2009121212
2011年01月05日 10:18:04
21楼
与人防无关的管道不应穿越人防围护结构,这点是人防工程实现战时防护功能的重要保障条文,设计中不应违反。
回复

相关推荐