地下车库(2W平米)地面排水需要考虑消防时的排水吗?若考虑的话,泵和集水坑都要加大,而且没有看到哪有规定
地下车库(2W平米)地面排水需要考虑消防时的排水吗?
若考虑的话,泵和集水坑都要加大,而且没有看到哪有规定
2楼
要考虑消防时的排水的,消防排水和地面排水同时用一个坑。
回复
3楼
要考虑
多设几个坑
每个坑不用作太大
合起来量够用即可
集水坑的深度最好大点
回复
4楼
要考虑消防时的排水的,每个防火分区至少设一个,且50米至少设一个坑,可不用太大,我一般作1800X1400X1200(h)
回复
5楼
有规范规定吗??这不是事故排水吗?