关于汽车装卸站的地面冲洗排水能否用地漏及污水管排走?一个汽车装卸站,有很多甲A甲B类易燃液体,储运要求设地漏排放冲洗地坪的生产污水,根据石油化工给水排水管道设计规范SH3034-1999的3.1.7条规定及条文说明,说是不应设置,大家怎么看这个问题?如果那位有这方面的设计施工经验,请指点一下应该怎么设计,如何修改排水方法?谢谢大家。很着急。。。
一个汽车装卸站,有很多甲A甲B类易燃液体,储运要求设地漏排放冲洗地坪的生产污水,根据石油化工给水排水管道设计规范SH3034-1999的3.1.7条规定及条文说明,说是不应设置,大家怎么看这个问题?
如果那位有这方面的设计施工经验,请指点一下应该怎么设计,如何修改排水方法?