火线与控制线截面积大小选择?
zzw198811
zzw198811 Lv.2
2010年12月31日 00:26:31
只看楼主

如果火线为1.5MM2铜芯电缆,控制线为2.5MM2铜芯电缆;是否符合设计规范?规范上有明确规定吗?那位高手知道请告知。

如果火线为1.5MM2铜芯电缆,控制线为2.5MM2铜芯电缆;是否符合设计规范?规范上有明确规定吗?那位高手知道请告知。
免费打赏
gzzsc
2010年12月31日 10:41:19
2楼
最好都是2.5mm,不过好像没有说不能把控制线放大来做。
回复
淮岸听风
2010年12月31日 11:30:42
3楼
火线与控制线不能混用,火线是用于配电和照明回路,控制线用于控制回路
回复
zzw198811
2010年12月31日 11:56:15
4楼
具体说下我是说空调温控器火线控制高、中、低速风机盘管,说白了就是单联控三位开关,这样行不行,哪位高手知道啊,我急用
回复
bbb-614179666
2010年12月31日 12:11:31
5楼
1.5平方的控制线足够了.
回复
weilmeng
2010年12月31日 20:27:56
6楼
你用同样大的线不好吗?为什么去加大控制线
回复
zzw198811
2010年12月31日 22:16:02
7楼
颜色不对,只能用截面积来区分,关键我都做好了,不想改了,我们做酒店
如果有这方面的强制规定,我就只能换
回复
w542131241
2011年01月01日 12:08:06
8楼
主要要满足负荷要求;如果负荷能满足了,只是看上去有点那个什么的

你那个设计是多少?还是按设计吧!

[ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-5 21:02 编辑 ]
回复
feng_0066
2011年01月01日 15:56:53
9楼
最好是同样截面的导线,没有的条件的情况下,只要满足负荷要求就可以。
回复
wanghaitao198492
2011年01月01日 20:52:23
10楼
用1.5的就行啊你说的火线也是二次线吧?电源线用1.5的如果有电流表的,电流表用2.5的
回复
lb967510
2011年01月03日 14:59:08
11楼
火线一般在1.5MM2以上,而控制线在1,5MM2及以下,在同一个电路中火线的线径大于控制线的线径
回复

相关推荐

APP内打开