人防审图提出脚踏风机设置错误,但本人还是没明白
jiajing2005
2010年12月30日 17:50:57
来自于通风排烟
只看楼主

求救!如图:意见原话是“电动脚踏风机设置方向错误,请按07K01P57页要求修改”看了该页本人设置的除了出风口主管方向不一样,其它都是一样的所以困惑啊!

求救!如图:意见原话是“电动脚踏风机设置方向错误,请按07K01P57页要求修改”
看了该页本人设置的除了出风口主管方向不一样,其它都是一样的
所以困惑啊!

11.jpg

免费打赏
wumingcai2006
2010年12月31日 23:37:52
12楼

其实这位兄弟是正解,这是个风机出口的最佳连接样式的问题,基本功不到位。
回复
hw_1019
2011年01月01日 12:51:44
13楼
楼主画的倒没有原则错误,就是太别扭。出风很不顺,阻力太大。跟一般人的思维是反向的,别扭啊
回复
hw_1019
2011年01月01日 12:52:42
14楼
图面也太乱了,没整理。楼主没用心做啊
回复
wj254453
2011年01月02日 18:23:17
15楼
唬 学习了不少 刚做人防,不知道该注意什么。。
回复
jsc_2000
2011年01月03日 15:16:16
16楼

看来你是没什么施工经验,设计和施工都不是绣花。能打倒对手的就是好拳啊。
回复
jsc_2000
2011年01月03日 15:22:04
17楼
我觉得楼主这个工程,如果风机入口方向由于受到机房实际情况的限制,这样接管也没什么原则性错误,就是出风不畅嘛,可以在风机出风立管与主横管的接口处安装斜角三通进行导流。主要风压够就行,战时只要能把风量送出来就可以了。
回复
jsc_2000
2011年01月03日 15:24:54
18楼
我觉得这审图的人太较真了,审图主要是审查有没有违反规范,而不是将自己一贯的做法强加在别人身上。
回复
cellxy
2011年01月03日 16:57:25
19楼
人防规范看的比较少,好像更新的也快,先来学习下
回复
dengjunbo42
2011年01月04日 10:44:03
20楼
学习了,主要是出风不顺畅的毛病吧
回复
小小兵
2011年01月04日 13:58:10
21楼
这图看了3次,还是看不懂...:L
回复

相关推荐

APP内打开