建筑是200剪力墙,消火栓暗装后,后面达不到120厚的墙,甚至没有墙了?能行么?应该怎么处理呢?
建筑是200剪力墙,消火栓暗装后,后面达不到120厚的墙,甚至没有墙了?能行么?应该怎么处理呢?
2楼
若是设计阶段可以考虑采用薄型号的箱子,施工阶段了一般有专门的做法,通常实际都是箱后留60mm加挂钢丝网片,保证室内墙面不出现裂缝就可以,箱子当然就外突出100mm了,所以在设计阶段可以根据建筑装修档次进行合理选型设计。
回复
3楼
在设计阶段,如果直接暗装,箱体背面明露,验收时候一定不行吧?
回复
4楼
箱体背面当然不是明露的啊,留了一定厚度,挂钢丝网抹灰进行处理啊。处理好的情况下墙面是不会裂缝的啊,现场见过,不敲打墙面的时候是看不出来外面就是消火栓箱的。
回复
5楼
o 不是防火墙,所以不用考虑120MM墙的问题,只需要解决箱后抹灰的问题就好了 ,是吧!
回复
6楼
当然是普通的200mm的墙这样做啊,只需保证抹灰的问题就可以了。一般的工程都是这样做的,可以达到美观要求。
回复
7楼
剪力墙上开个这么大的洞,结构一般是不允许的,碰到剪力墙的地方最好明装
回复
8楼
剪力墙设计时候先行提出是可以中间挖洞的。如果是后做,可以让结构帮忙设计补强也可以。
回复
9楼
1、看消火栓所在位置是不是防火墙,如果是在一个防火分区内部,就可以采取装饰措施达到装饰效果即可,如果是防火墙,譬如在消防电梯间前室的墙上,就必须保证防火要求的墙体厚度或采取其他防火措施达到耐火极限的要求。
2、各种材料的耐火极限见高规附录。
回复
10楼
额。。
剪力墙。。防火墙。。
先搞清楚再回答。
回复
11楼
剪力墙最好明装
回复