各位现在消防上设计开关都用3200或这说不脱扣开关,而且电机线路设计中热继电器的功能也是报警不脱扣?这方面好象有点分歧!有的说开关要选带脱扣的,热继电器可以选只报警不跳闸功能。各位讨论一下?还有标准出至哪里?欢迎热烈讨论。。。。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 15:58 编辑 ]
各位现在消防上设计开关都用3200或这说不脱扣开关,而且电机线路设计中热继电器的功能也是报警不脱扣?
这方面好象有点分歧!有的说开关要选带脱扣的,热继电器可以选只报警不跳闸功能。
各位讨论一下?
还有标准出至哪里?
欢迎热烈讨论。。。。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 15:58 编辑 ]
2楼
考虑到消防负荷的重要性,开关可以带分励脱扣,但过载不允许跳闸
回复
3楼
热 继只报警不跳闸,GB50054-95
<低压配电设计规范>
第4.3.5条:突然断电比过负载的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。
低压配电设计规范>
回复
4楼
赞同楼上说法!!!
回复
5楼
还是有些不明白
哪里能好好学习学习呢
回复
6楼
这是规定:) :) :) :)
回复
7楼
热继电器只报警不脱扣,上级断路器3200,+仪表过载报警。
回复
8楼
那如果过载了,电机时间一常不就烧坏电机了,这样如果要换电机时间不就更长吗?后果不是跟严重吗?
回复
9楼
消防灭火比一个电机重要吧,华电的朋友。
回复
10楼
关键问题是电机坏了同样没法灭火!所以不支持你的看法!!!
回复
11楼
突然断电比过负载的损失更大的线路,其过‘负’载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。
应该是过载吧
回复