消防回路开关选择?非的用不过载型吗?
yuhuabin
yuhuabin Lv.7
2010年12月29日 16:26:43
只看楼主

各位现在消防上设计开关都用3200或这说不脱扣开关,而且电机线路设计中热继电器的功能也是报警不脱扣?这方面好象有点分歧!有的说开关要选带脱扣的,热继电器可以选只报警不跳闸功能。各位讨论一下?还有标准出至哪里?欢迎热烈讨论。。。。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 15:58 编辑 ]

各位现在消防上设计开关都用3200或这说不脱扣开关,而且电机线路设计中热继电器的功能也是报警不脱扣?

这方面好象有点分歧!有的说开关要选带脱扣的,热继电器可以选只报警不跳闸功能。

各位讨论一下?


还有标准出至哪里?

欢迎热烈讨论。。。。


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 15:58 编辑 ]
醉卧沙场君莫笑
2010年12月29日 20:33:38
2楼
考虑到消防负荷的重要性,开关可以带分励脱扣,但过载不允许跳闸
回复
淮岸听风
2010年12月30日 08:30:16
3楼
热 继只报警不跳闸,GB50054-95 <低压配电设计规范> 第4.3.5条:突然断电比过负载的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。
回复
fasle
2010年12月31日 15:40:56
4楼
赞同楼上说法!!!
回复
king331
2011年01月02日 15:28:03
5楼
还是有些不明白
哪里能好好学习学习呢
回复
宁静致远行
2011年01月02日 18:31:07
6楼
这是规定:) :) :) :)
回复
imagent
2011年01月02日 22:18:28
7楼
热继电器只报警不脱扣,上级断路器3200,+仪表过载报警。
回复
yuhuabin
2011年01月04日 08:07:48
8楼
那如果过载了,电机时间一常不就烧坏电机了,这样如果要换电机时间不就更长吗?后果不是跟严重吗?
回复
amdintellive
2011年01月04日 08:32:22
9楼
消防灭火比一个电机重要吧,华电的朋友。
回复
yuhuabin
2011年01月04日 09:00:44
10楼
关键问题是电机坏了同样没法灭火!所以不支持你的看法!!!
回复
yuhuabin
2011年01月04日 09:02:21
11楼
突然断电比过负载的损失更大的线路,其过‘负’载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。