钢管支撑的问题
cskingback
cskingback Lv.3
2010年12月29日 12:00:52
来自于建筑施工
只看楼主

48*3.5的钢管48是指内径还是外径?按照脚手架技术规范 截面积A=4.89cm2但是计算实际截面积A=3.14*4.8*4.8/4-3.14*4.45*4.45/4=2.54cm2到底选用哪一个值?求解惑

48*3.5的钢管48是指内径还是外径?
按照脚手架技术规范 截面积A=4.89cm2
但是计算实际截面积A=3.14*4.8*4.8/4-3.14*4.45*4.45/4=2.54cm2
到底选用哪一个值?
求解惑
免费打赏
mybear163
2010年12月29日 14:22:56
2楼
48是外径,3.5是壁厚,内径是41,而不是44.5
回复
changzhouliushh
2010年12月29日 14:23:38
3楼
算错了,壁厚3.5,内径为4.8-3.5*2;你减壁厚时未乘以2;3.14*4.8*4.8/4-3.14*4.1*4.1/4=4.89
回复
cskingback
2010年12月30日 11:27:45
4楼
谢谢咯!~ 一时疏忽
回复