模板支撑体系钢管能否上下顶丝
crazyxiaokiss
2014年08月26日 09:35:47
来自于建筑施工
只看楼主

RT.模板支撑体系钢管能否上下顶丝,请问哪本规范可以查到

RT.模板支撑体系钢管能否上下顶丝,请问哪本规范可以查到
免费打赏
ming201314
2014年08月26日 10:33:41
2楼
可以,顶托进入钢管的长度要符合规范要求
回复
tommylsm
2014年08月26日 11:17:24
3楼
没看懂,么叫上下顶丝?
回复
甲方施工员
2014年08月26日 13:56:06
4楼
可用顶托,底托不建议使用
回复
木欣泉流
2014年08月26日 14:05:39
5楼
下口是不可以用顶丝的,影响钢管支架的稳定性。
回复
wuhanskl
2014年08月26日 14:22:50
6楼
规范可以查到的到吗?
回复
威海冯
2014年08月26日 15:18:22
7楼
木欣泉流 发表于 2014-8-26 14:05 下口是不可以用顶丝的,影响钢管支架的稳定性。同意你的观点
回复
鲲爸爸
2014年08月28日 16:01:59
8楼
可以参见 《 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)和《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ162-2008)
回复
b0708010503
2014年08月28日 16:39:17
9楼
谢谢楼主分享
回复
yong3723
2014年09月03日 14:56:15
10楼
如非必要,最好不设底托
回复
qq_1459166487042
2016年05月04日 22:25:38
11楼
下口是不可以用顶丝的,影响钢管支架的稳定性。