求救:关于冷却水的温差旁通管该如何确定管径?有无具体的资料可参考?如图所示
求救:
关于冷却水的温差旁通管该如何确定管径?有无具体的资料可参考?
如图所示
2楼
以一台冷却水塔的水量估算即可
回复
3楼
先谢谢楼上的回答
冷却旁通和冷冻旁通类似吗?
有无具体的资料?
回复
4楼
你想想看冷却水需要旁通的时后应该是冬季而且冷冻机已经只剩下一台运转的时候
回复
5楼
仔细想了一下
跟同事也讨论了一下
结果如下:
这个项目总共有五台冷却塔
其中两台冷却塔还兼顾免费制冷的功能
我们认为免费制冷的时候冷机是不工作的
所以你说的“冷冻机已经只剩下一台运转”似乎不对
旁通管的流量应该满足单台冷却塔的最大流量
此时只剩一台冷却塔在工作
如果在此情况下供回水温差还比较小的话说明末端的负荷已经很小了
PS:冷却塔较大,每台冷却塔有四个电机,可独立控制。
请指教。:P
回复
6楼
我想做旁通的目的是防止过渡季节进入冷机的冷却水温过低,建议按内区冬季供冷量对应的制冷机冷却水流量选取旁通管管径
回复
7楼
控制阀大小的选择应该比管径大小重要
回复
8楼
冬季过渡季节时会有一台冷冻机开开停停的时候 这时后就需要冷却水旁通
回复
9楼
管和阀不一样,管按一台旁通就可以了,阀要考虑流通能力
回复