照明灯具类型问题
无止境
无止境 Lv.7
2010年12月27日 18:30:09
来自于照明工程
只看楼主

按原设计工程以施工完,灯具安装时有了新规范了0类灯具淘汰,灯具是安装Ⅰ类灯具还是0类灯具,安装了0类灯具工程验收是个问题,要是安装Ⅰ类灯具增加PE线,原来的穿线管有问题了。大伙讨论一下

按原设计工程以施工完,灯具安装时有了新规范了0类灯具淘汰,灯具是安装Ⅰ类灯具还是0类灯具,安装了0类灯具工程验收是个问题,要是安装Ⅰ类灯具增加PE线,原来的穿线管有问题了。大伙讨论一下
免费打赏
xiaoxiaocun102
2010年12月28日 16:57:04
2楼
这个--协商解决吧--呵呵
回复
加肥猫
2010年12月28日 17:12:35
3楼
新规范是什么规范,如设计规范,以设计图纸审查时间为准,新规范实施之前的图纸按图施工就行。
要是验收规范,只有按要求加装PE线,但可向甲方提出索赔
回复
lxt9607
2010年12月29日 13:57:07
4楼
只要还未通过竣工验收,就必须执行现行规范要求,新增工程量要依据设计变更,跟甲方办理结算。