如题,建规9.4.4条中,“在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。”如果,地上走道四周被房间包围,此时走道算不算地上密闭场所呢?希望知道的朋友解答一下。
如题,建规9.4.4条中,“在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。”如果,地上走道四周被房间包围,此时走道算不算地上密闭场所呢?希望知道的朋友解答一下。
12楼
高规里没有这一条
回复
13楼
肯定是需要补风的。
回复
14楼
我刚刚转入做防排烟,看了一个星期的规范了,对这个问题我也一直想求教,规范里面是没看到相关的说明,请大家赐教。
回复
15楼
地上走道排烟很少单做补风,各处楼梯间,各处门窗缝隙自然补风一般就可以了。特殊情况才会考虑单设补风。
回复
16楼
主要看走廊的条件,如果与走廊相连的房间都有外窗的话,就有补风的条件,不用单独做补风。如果内走廊连接的房间都是封闭的,就要做了。
回复
17楼
回复
18楼
DGJ08-88-2006 上海市工程建设规范-防排烟技术规程
4.5.3 设有机械排烟的走道或小于500m2的房间,可不设补风系统。
回复
19楼
规范上没硬性规定,这个取决于补风通路是否畅通,如果是很深的内区走廊需要补风,如果走廊连着对外的楼梯,或周围是可以开窗的房间,一般就不需补。这个自己理解,做肯定没问题。但不做也要能解释通
回复
20楼
需要补啊 既然是内走道,其它的自然补风途径都有可能失效,为了确保安全,就要加。(因为大部分自然进风的地方也就是门啊 窗啊的 都不靠谱,如果真排起来,门又打不开,那排烟量会变得相当小)
回复
21楼
其他房间能采用自然补风就行吧?不用特别设置补风用的风机吧