如题,建规9.4.4条中,“在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。”如果,地上走道四周被房间包围,此时走道算不算地上密闭场所呢?希望知道的朋友解答一下。
如题,建规9.4.4条中,“在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。”如果,地上走道四周被房间包围,此时走道算不算地上密闭场所呢?希望知道的朋友解答一下。
2楼
从根本上说:补风的目的是为了保证排烟效果。因此如果是地上内走道,主要看看有么有合理的补风途径,如果没有,就应该考虑补风。
回复
3楼
按道理说应该补,现实中好象没见过
回复
4楼
按照道理来说确实应该补,这主要就看是否有自然的补风途径
回复
5楼
条文解释里说:“地上密闭空间主要指外墙和屋顶均未开设可开启外窗,不能进行自然通风或排烟的建筑。”我理解是这个建筑整个都是死膛的,就需要补风,而不是指的个别房间
回复
6楼
应该是需要补风的,因为如果有烟时,无法补入新风排走烟雾
回复
7楼
如果不能自然补风,就需要机械补风。
回复
8楼
如为密闭内走道,可以利用其房间的可开启外窗补风,但如果房间和内走道都做了机械排烟,可开启外窗面积达到多少才能保证自然补风呢?
回复
9楼
算的 都被房间包围了 没有直通室外的开启面积就只能补风了 还要注意气流组织不要短路
回复
10楼
倘若内走道的一个门是外门进来的第二道门,还需要设置补风么?
刚做的一个项目,我没有设置机械补风。
回复
11楼
按照道理来说应该补,自然的补风不是还有一个50Pa的要求吗
回复