关于消防应急照明
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2010年12月25日 16:45:31
只看楼主

施工时由于考虑装饰美观往往采用普通灯具加应急背包的方式,而有时消防提出非要双头消防应急灯,而此灯为二线制没有强起点亮功能,如在三级负荷场合还好,可以断电点亮。而要是有双电源或双回路的场合,又接在专用应急箱上不断电的,此时怎么解决?

施工时由于考虑装饰美观往往采用普通灯具加应急背包的方式,而有时消防提出非要双头消防应急灯,而此灯为二线制没有强起点亮功能,如在三级负荷场合还好,可以断电点亮。而要是有双电源或双回路的场合,又接在专用应急箱上不断电的,此时怎么解决?
zfhwlr
2010年12月26日 21:56:17
2楼
呵呵,只能按规范调整,电线总根数: 4x2.5 sc20。

[ 本帖最后由 zfhwlr 于 2010-12-26 21:57 编辑 ]
回复
淮岸听风
2010年12月27日 09:02:22
3楼
强制点亮要用消防控制模块+接触器+强制点亮线+具有强制点亮的开关+灯具的方法才能实现
向消防部门买灯吧
回复
lixingbao2009
2010年12月27日 09:26:26
4楼
双头应急灯只能采取断电点亮的方法,而无法实现通电状态下的强制点亮,接到双电源上也不妥,因为双电源保证的是不断电,而双头灯不断电就不会点亮,所以也就是双头灯接到双电源上就是个摆设,根本无法起到应急照明的作用。
回复
yam
2010年12月27日 16:56:22
5楼
即便用了4根线,那怎么达到火灾强点呢?
回复
yam
2010年12月27日 16:58:30
6楼
为了达到断电(火灾)点亮,只能把这灯接入非消防电源了吧,因为火灾时此电源会切掉。
回复
lch999
2010年12月27日 20:09:18
7楼
有图有真相,呵呵。有些大面积空间直接用断路器控制的,不知怎么设置应急灯,不知大家有没有碰过这样的项目。
回复
suchenp
2010年12月29日 15:32:50
8楼
双电源已含有备用电源,火灾时不会断电,采用接触器合双头灯点亮
回复

相关推荐

APP内打开