消防枝管上最多可设置一个消火栓吗?
sir
sir Lv.3
2002年09月11日 09:17:42
只看楼主

规范上要求消火栓管网成环状,是指所有的消火栓都得在环上吗?如果我从环上接出一枝管,上面只连两个消火栓,可以吗?各位请指教。

规范上要求消火栓管网成环状,是指所有的消火栓都得在环上吗?如果我从环上接出一枝管,上面只连两个消火栓,可以吗?各位请指教。
免费打赏
liangfp
2004年02月16日 09:13:29
12楼
建规:第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:

一、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。

注:①七至九层的单元住宅和不超过8户的通廊式住宅,其室内消防给水管道可为枝状,进水管可采用一条。

②进水管上设置的计量设备不应降低进水管的过水能力。
五、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过5个。高层工业建筑室内消防给水管道上阀门的布置,应保证检修管道时关闭的竖管不超过一条,超过三条竖管时,可关闭两条。阀门应经常开启,并应有明显的启闭标志。

你所设计的消防支管上仅有两根(不超过5个),应该没有问题。

回复
南夕
2004年02月16日 09:22:22
13楼
那把这根支管与就近的一根成环的支管连接成个小环如何呢?
回复
liangfp
2004年02月16日 09:25:46
14楼
当然,把这根支管与就近的一根成环的支管连接成个小环要好一些。
回复
xiongf_2005
2008年06月12日 16:13:00
15楼
我也做过环状管网上连出支管接上1、2个消火栓,但是不清楚这样接出的支管最多能接多少个消火栓,有谁知道吗??
回复

相关推荐