消防枝管上最多可设置一个消火栓吗?
sir
sir Lv.3
2002年09月11日 09:17:42
只看楼主

规范上要求消火栓管网成环状,是指所有的消火栓都得在环上吗?如果我从环上接出一枝管,上面只连两个消火栓,可以吗?各位请指教。

规范上要求消火栓管网成环状,是指所有的消火栓都得在环上吗?如果我从环上接出一枝管,上面只连两个消火栓,可以吗?各位请指教。
免费打赏
shentianshan
2002年09月11日 09:26:24
2楼
我不知道,不过很想知道,这种情况设计时候经常碰到的。
回复
ouyibing
2002年09月11日 09:27:25
3楼
我就有这样做的,成环状是指总体成环状,并非局部也要成环状。
回复
dawei2002
2002年09月11日 12:18:53
4楼
不好,应保证每支消火栓都有2个水源,不过除低规中的有些建筑外,比如7-9层住宅...
看看规范
回复
zjf2002
2002年09月11日 17:16:39
5楼
我个人认为:多层建筑都可以在平面成环的管道上接出多个消火栓.
回复
linyinong
2002年09月11日 17:23:05
6楼
当然可以,又没有谁规定消火栓只能从立管上接,关键是要能满足功能要求。
回复
dawei2002
2002年09月11日 17:41:54
7楼
只要不违反规范,就可以.
回复
滴水
2004年02月15日 20:57:17
8楼
我也碰到这样的问题,审图的说未连成环状。不知各位有何高见?
回复
碧水
2004年02月15日 22:45:55
9楼
我想局部支管是可以的。
回复
neardespring
2004年02月15日 23:20:25
10楼
要搞清室内成环的作用是什么,作用是当环网的引入管是多于两条时其中的一管路出
问题后,其余管路能够满足所有的消火栓用水量。所以说,成环是保证环路有水且有
足够的水。至于和环路上有多少分支或者分支是什么样的没多大关系。
回复
zssf01
2004年02月16日 08:53:05
11楼
楼上说得非常好
回复

相关推荐

APP内打开