高压柜弹簧储能机构是否需要设置防跳装置,以前大电流电磁机构需要防跳,现在换微机保护和弹簧储能机构了,是不是就不需要防跳功能了?请教高手

高压柜弹簧储能机构是否需要设置防跳装置,以前大电流电磁机构需要防跳,现在换微机保护和弹簧储能机构了,是不是就不需要防跳功能了?请教高手
免费打赏
milandeli
2011年03月07日 11:27:47
22楼
微机保护与机械防调基本上没法共同使用,都是解除机械防跳,除非解决二者能共同使用的问题
回复
z1g2d3
2011年05月03日 16:43:46
23楼
两者只需选其中之一了
回复
suzhijie_02
2011年05月04日 22:34:25
24楼
学习学习,大开眼界。
回复
electricity
2012年01月30日 14:12:27
25楼
1.不管什么机构,防跳肯定是不可少的。

2. 具体用哪个防跳,要看实际情况。比如简单的配电的中压,人工操作为主的,就用简单的断路器本体防跳。如果复杂的,比如超高压,重合闸,那肯定要保护柜的防跳。
回复
hsq5000
2012年01月31日 10:15:46
26楼



完全同意。 防跳是为了防止合、跳之间的跳跃,不论什么机构都是不能少的,用那个防跳,回复说的也符合目前的工程实际。
回复
红苹果
2012年02月03日 10:10:30
27楼
两选一吧,弹操储能节点要串入合闸回路。
回复
a15124104887
2013年04月25日 22:16:40
28楼
lingxuct 发表于 2010-12-24 17:38 弹簧机构储能合闸的断路器(如ABB的VD4、西门子的)都不加“防跳”了,因为断路器合闸后,储能需要一段时间 …版主 我问个问题啊 我们这高压柜为什么会出现在合闸状态下分闸灯、合闸灯一起亮啊 但分闸状态下显示正常,而且这个高压柜还有一个毛病就是在合分一次后不能再次合闸了 必须重新送控制电源,我查找外出线没有问题,断路器我也更换过了,综保也换过了,指示灯也换过了,还有其他原因吗?版主,求帮助 谢谢了
回复
wycwk111
2013年06月28日 15:19:21
29楼
要有防跳的,只是现在又很多微机保护装置可以实现防跳
回复
lingxuct
2013年07月02日 16:58:32
30楼
“在合分一次后不能再次合闸了 必须重新送控制电源,我查找外出线没有问题,断路器我也更换过了,综保也换过了,指示灯也换过了,还有其他原因吗?”

有图才能有真相,没图无法说清楚。
回复
lightsight
2013年07月17日 13:13:37
31楼
用保护防跳,机构的不用。