高压柜弹簧储能机构是否需要设置防跳装置
xzz1975
xzz1975 Lv.7
2010年12月23日 18:45:06
只看楼主

高压柜弹簧储能机构是否需要设置防跳装置,以前大电流电磁机构需要防跳,现在换微机保护和弹簧储能机构了,是不是就不需要防跳功能了?请教高手

高压柜弹簧储能机构是否需要设置防跳装置,以前大电流电磁机构需要防跳,现在换微机保护和弹簧储能机构了,是不是就不需要防跳功能了?请教高手
免费打赏
fudanlizhiheng
2013年08月06日 09:54:36
32楼
过来混经验的,见谅。
回复
欢快的
2013年08月07日 12:02:18
33楼
用户远控操作时候,用测控装置的防跳; 就地操作时候,需要断路器机构自带的防跳。
回复
xzz1975
2014年01月02日 18:48:16
34楼
谢谢了,学习{:2_78:}
回复
lingfaqing
2014年01月02日 22:03:32
35楼
需要,五防要求
回复
xintgzl
2014年01月05日 16:41:46
36楼
互相学习共同进步
回复
electricity
2024年10月30日 10:19:53
37楼

综保防跳好,图好画,呵呵。