直流屏的设置问题
yanfengyanfeng
2010年12月21日 16:31:44
只看楼主

现在有个项目:30层的1类高层,地下室设变配电所。如果不设置直流屏,采用交流操作,如何保证“在事故状态下,在电网电压降低甚至消失时,应能保证继电保护系统可靠地工作”。

现在有个项目:30层的1类高层,地下室设变配电所。如果不设置直流屏,采用交流操作,如何保证“在事故状态下,在电网电压降低甚至消失时,应能保证继电保护系统可靠地工作”。
免费打赏
lingxuct
2010年12月21日 18:15:28
2楼
如果不设置直流屏,采用交流操作,如何保证“在事故状态下,在电网电压降低甚至消失时,应能保证继电保护系统可靠地工作”?用UPS吧。
回复
yanfengyanfeng
2010年12月21日 20:57:35
3楼
可以这么理解吗:操作电源采用交流操作的都必须配备ups,不然就不能保证“在事故状态下,在电网电压降低甚至消失时,应能保证继电保护系统可靠地工作”。
是不是采用微机综合继电保护是这种情况,不采用综合继电器保护就不需要ups了?
回复
zyz8438
2010年12月21日 23:05:08
4楼
不采用微机综合继电器保护,准备采用什么保护?传统电磁式继电器吗?那样不仅不能抛开UPS,而且功耗更大!
回复
yanfengyanfeng
2010年12月22日 09:03:29
5楼
1、现在做法只有综合保护加直流屏 或者 综合保护加ups这两种吗?
2、大多数人的做法是采用综保 加 直流屏吗?
3、怎么理解:技术措施中说“变压器容量不大于4000的中小型配电所操作电源宜采用交流操作”。 可以理解为能用ups就不用直流屏吗?
回复
yanfengyanfeng
2010年12月22日 09:06:34
6楼
低压侧有发电机作为备用电源,操作电源引自双电源自动转化装置(发电机和变压器低压侧电源切换),能满足“在事故状态下,在电网电压降低甚至消失时,应能保证继电保护系统可靠地工作”吗?
回复
zyz8438
2010年12月22日 09:29:00
7楼
发电机作为备用电源,发电机是一直都开着的吗?还是只是冷备用,只有当变压器电源消失时才启动?此时发电机启动需要时间,一般为15s左右,这段时间操作电源靠什么提供?
回复
yanfengyanfeng
2010年12月22日 10:14:00
8楼
谢谢回答,我清楚了。(发电机是电源消失时才启动)
我很想知道这3个问题:
1、现在做法只有综合保护加直流屏 或者 综合保护加ups这两种吗?
2、大多数人的做法是采用综保 加 直流屏吗?
3、怎么理解:技术措施中说“变压器容量不大于4000的中小型配电所操作电源宜采用交流操作”。 可以理解为能用ups就不用直流屏吗?
回复
zyz8438
2010年12月22日 10:27:30
9楼
现在大多数的做法并不一定是采用直流屏或UPS。

如果负荷等级不高,对供电要求不高的话,按技术措施中说“变压器容量不大于4000的中小型配电所操作电源宜采用交流操作”是没有问题的。但这个交流电源的取法有所不同。

一种就是采用UPS,这个容易理解,一般用在对操作控制要求相对较高的地方。

还有一种就是,因为大多负荷是双回路供电,交流操作电源取自两路电源,再加一个自动切换装置就可以了!
回复
yanfengyanfeng
2010年12月22日 10:54:37
10楼
采用ups和直流屏对比 各有什么优缺点哪?
我想可靠性ups也不输于直流屏 ,为什么感觉一半以上的设计都采用直流屏
回复
zyz8438
2010年12月22日 11:39:06
11楼
采用直流屏的可靠性还是比UPS要高的。但是相对较为复杂,是一个系统工程,没有采用UPS那么简单明了,比较占地方。

UPS一般用在负载不大的情况下,如果负载较大,采用UPS的造价相对而言就太高了!
回复

相关推荐