首层扩大封闭楼梯间
lzw1689
lzw1689 Lv.2
2010年12月21日 05:47:22
只看楼主

大家好,有个问题一直困扰着我,我作的是6层办公楼,我设置两部封闭楼梯间,满足消防疏散要求,但是在首层我要设置扩大封闭楼梯间,首层面积600平方米,首层功能是办公大厅,现在两个扩大的封闭楼梯间就连上了,每个楼梯间附近都有出入口,是不是符合规范,望各位大侠们多多指点,谢谢!谢谢!谢谢!

大家好,有个问题一直困扰着我,我作的是6层办公楼,我设置两部封闭楼梯间,满足消防疏散要求,但是在首层我要设置扩大封闭楼梯间,首层面积600平方米,首层功能是办公大厅,现在两个扩大的封闭楼梯间就连上了,每个楼梯间附近都有出入口,是不是符合规范,望各位大侠们多多指点,谢谢!谢谢!谢谢!
免费打赏
zsn1128
2010年12月21日 09:35:21
2楼
LZ有空能不能把你的图纸上传上来给大家看看,以便讨论,谢谢!
回复
qq814372470
2010年12月21日 10:56:34
3楼
嗯,希望能看看图片
回复
nanjie123
2010年12月21日 11:25:51
4楼
嗯,希望能看看图片
回复
内强
2010年12月21日 14:26:44
5楼
LZ的问题如果我没有理解错的话,下面我来解释一下~~
LZ建的是6层办公楼,按规范,其室内疏散需要设置封闭楼梯间或室外疏散梯。这点你没错。但是首层需要做成扩大的封闭楼梯间,这点你要把规范看明白了就知道了,
7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:
2 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;
3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;
你首层的功能是办公大厅,所以,这是要跟扩大的封闭楼梯间分隔开才行。这样你的的两个封闭楼梯间在首层就不会连在一起了。
另外,个人建议,你可以采用室外疏散梯这样更方便些~~~