关于蒸汽采暖支立管接法
liulin89
liulin89 Lv.2
2006年03月03日 10:40:32
来自于采暖供热
只看楼主

对于蒸汽采暖,国标上要求进散热器的支立管从水平干管的上部或侧面接出,后再下返进散热器,可实际施工时,直接和热水暖一样,是从水平干管直接往下接进散热器,这样是否会影响效果,希望大家指教.

对于蒸汽采暖,国标上要求进散热器的支立管从水平干管的上部或侧面接出,后再下返进散热器,
可实际施工时,直接和热水暖一样,是从水平干管直接往下接进散热器,这样是否会影响效果,希望
大家指教.
yzh0142
2006年03月03日 10:49:40
2楼
肯定影响的。立管从水平干管的上部或侧面接出是为了防止干管产生的凝结水进入立管。
回复
aleelanga
2006年03月03日 12:55:16
3楼
实际施工时,直接和热水暖一样,是从水平干管直接往下接进散热器,这样是否会影响效果,采暖效果影响估计不大,就是可能会出现水击现象
回复
fjzh730
2006年03月03日 13:41:12
4楼
所以我们一般建议在散热器前加一个汽水分离器或装一个疏水阀
回复
liulin89
2006年03月06日 14:31:29
5楼
在支立管中汽液同向,应该不会有水击把
回复
yzh0142
2006年03月07日 11:11:11
6楼


散热器前后都有疏水器吗?
回复
lsy207207
2006年03月07日 12:33:38
7楼
不是在“散热器前加一个汽水分离器或装一个疏水阀”而是在系统接入前加一个汽水分离器或低处装一套疏水装置,为的是将沿途的凝结水排除。
回复
fjzh730
2006年03月11日 19:39:54
8楼
7楼兄弟说的没错,表述没具体对不起了
回复

相关推荐

APP内打开