工程事故处理(急)
大拿
大拿 Lv.12
2006年03月03日 08:12:22
来自于时事快讯
只看楼主

http://co.163.com/forum/content/1655_298013_1.htm大家看看,我们这种情况该怎么处理?

http://co.163.com/forum/content/1655_298013_1.htm
大家看看,我们这种情况该怎么处理?
鲲爸爸
2006年03月03日 08:42:45
2楼
从照片来看,有这些问题:1.柱主筋数量矛盾;2.混凝土保护层厚度不符合要求;3.混凝土品质有问题;4.混凝土振捣有问题;5.主筋锈蚀严重;6.模板支撑体系不稳定。

由此,建议更换施工队伍,推倒重来。
回复
vvvv08
2006年03月04日 15:24:05
3楼
不知道混凝土强度满足要求不,如果强度还算凑合,我建议采用包角钢或者包FRP,如果不嫌难看就在柱子周围加设钢筋再打一圈混凝土,打多厚混凝土要看计算结果,如果很有钱就推倒重来。当然所有的处理结果都要依据质检报告来。
回复
chunrongzhao428
2006年03月05日 10:28:48
4楼
看起来是很严重阿,怎么有了这么多问题时才发现呢?箍筋的间距倒是很小。不是做施工的,不能为你提供更多的建议,:(
但我觉得既然问题这么多,很可能和施工队的素质有很大关系的
回复
fangfang769
2006年03月06日 18:09:11
5楼
用比原混凝土高一等级的自流混凝土浇注,支模时模板比缺陷处高100mm处支喇叭口。等混凝土强度达到设计值是拆模,将高处的部分凿除。