高层住宅顶层消火栓静压不够0.07mpa,怎么办?
fennly
fennly Lv.2
2002年09月05日 19:17:41
只看楼主

消防水箱与顶层消火栓高差只有3米多,消防水箱间设了两台增压泵,15米扬程,十四层以上按消防按钮启动增压泵。室外水泵房内设消防水泵250QJ100-28/2,一用一备,未设稳压泵,消防验收时,验收人员指出此问题,设计院的解决方案是在水箱间加设气压罐,造价要1万多元,请问各位有更省钱简单的方法吗?而且我觉得0.07mpa的要求没什么必要,为什么规范有这条要求呢?

消防水箱与顶层消火栓高差只有3米多,消防水箱间设了两台增压泵,15米扬程,十四层以上按消防按钮启动增压泵。室外水泵房内设消防水泵250QJ100-28/2,一用一备,未设稳压泵,消防验收时,验收人员指出此问题,设计院的解决方案是在水箱间加设气压罐,造价要1万多元,请问各位有更省钱简单的方法吗?而且我觉得0.07mpa的要求没什么必要,为什么规范有这条要求呢?
免费打赏
xghb
2002年09月05日 21:52:34
12楼
另外,室外消防主泵是怎样启动的?
项目在哪个城市?
回复
fennly
2002年09月05日 21:53:40
13楼
室外消防主泵是任何一个消防按钮被按下即由消防控制中心发信号令其启动,在辽宁锦州
回复
xghb
2002年09月05日 22:01:40
14楼
不妥
按规范应直接启动.不过消防验收的人不会发觉.
回复
fennly
2002年09月05日 22:08:03
15楼
有不明白了,直接启动是怎么启动?水枪出水就启动吗?如何做到?
回复
xghb
2002年09月05日 22:17:59
16楼
按钮按下,信号应直接至消防水泵控制箱,启动水泵,而不是先去消防控制中心,再由控制中心至水泵控制箱.
信号应直接至消防水泵控制箱,同时送至消防控制中心火灾报警控制箱显示报警,在控制中心也应设可直接启动泵的按钮.这是较正规的做法. 
回复
dsm6601295
2006年04月14日 11:48:03
17楼
说的对啊!
就是直接控制消防泵的。但是一般是联动的!
因为好多都是这么做啊!
回复
1992lxm
2006年04月14日 13:33:20
18楼
<<消防水箱与顶层消火栓高差只有3米多,消防水箱间设了两台增压泵,15米扬程,十四层以上按消防按钮启动增压泵。室外水泵房内设消防水泵250QJ100-28/2,一用一备,未设稳压泵,消防验收时,验收人员指出此问题,设计院的解决方案是在水箱间加设气压罐,造价要1万多元,请问各位有更省钱简单的方法吗?而且我觉得0.07mpa的要求没什么必要,为什么规范有这条要求呢?>>



0.07mpa的要求主要考虑下层(顶层下面)消防压力不够,
未设稳压泵,消防验收时,验收人员指出此问题,应加一个600L稳压罐
回复
wxb0408
2006年04月19日 16:17:56
19楼
为什么要600L,如果只有消火栓系统的话,300L即可;如果有消火栓系统和自动喷水灭火系统则450L即可.
回复
aiwang_1980
2006年04月19日 17:44:52
20楼
7楼的朋友,你说的消火栓系统稳压泵的流量是不是应不大于5L/m才对。
回复
aiwang_1980
2006年04月19日 17:46:26
21楼
一般消防水箱设置在屋顶都不 可能满足最不利点处的压力和流量,最不利点高于水箱嘛,水当然上不去了
回复