高层住宅顶层消火栓静压不够0.07mpa,怎么办?
fennly
fennly Lv.2
2002年09月05日 19:17:41
只看楼主

消防水箱与顶层消火栓高差只有3米多,消防水箱间设了两台增压泵,15米扬程,十四层以上按消防按钮启动增压泵。室外水泵房内设消防水泵250QJ100-28/2,一用一备,未设稳压泵,消防验收时,验收人员指出此问题,设计院的解决方案是在水箱间加设气压罐,造价要1万多元,请问各位有更省钱简单的方法吗?而且我觉得0.07mpa的要求没什么必要,为什么规范有这条要求呢?

消防水箱与顶层消火栓高差只有3米多,消防水箱间设了两台增压泵,15米扬程,十四层以上按消防按钮启动增压泵。室外水泵房内设消防水泵250QJ100-28/2,一用一备,未设稳压泵,消防验收时,验收人员指出此问题,设计院的解决方案是在水箱间加设气压罐,造价要1万多元,请问各位有更省钱简单的方法吗?而且我觉得0.07mpa的要求没什么必要,为什么规范有这条要求呢?
免费打赏
xghb
2002年09月05日 20:54:01
2楼
按钮启动,违反规范!
小气压罐,压力开关,
保持压力,不用一万!
回复
fennly
2002年09月05日 21:03:48
3楼
按钮启动怎么违反规定了?小气压罐要多少钱?
回复
xghb
2002年09月05日 21:13:30
4楼
你好!
规范对水压要求是要经常保持,(大于7M水压),增压泵按钮启动前没达到要求,不能及时出水破灭初期火灾!
小气压罐只要保证水泵安全开停即可.
回复
fennly
2002年09月05日 21:21:05
5楼
多谢指点
但是不明白:
1 增压泵应该有消火栓出水就启动吗?是这样的话如何做到这点?上小气压罐可以解决吗?
2 满足要求的小气压罐需要多少钱呢?
回复
zhaoxy66
2002年09月05日 21:24:09
6楼
14层楼装一个1万元的气压罐,不就是小菜一碟吗?
回复
xghb
2002年09月05日 21:29:57
7楼
你好!
增压泵不但要在消火栓之前启动,而是平常一直启动着!例如:压力到达15米停泵,下降到8米开泵,由压力开关控制.加气压罐是为了减少开停泵次数,另外,增压泵流量必须大于5L/S.
最多1000元估计!
回复
fennly
2002年09月05日 21:36:41
8楼
那么说此泵既是增压泵又是稳压泵了,我理解的对吗?
1000元是指在现有条件下增加的所有的设备钱吗,除了气压罐还应该有联动装置吧?(惭愧,第一次接触气压罐,对消防也不熟)
回复
xghb
2002年09月05日 21:46:35
9楼
你好!
叫什么泵并不重要,关键功能达到!
是在现有条件下增加,连动很简单,压力开关信号至水泵控制箱即可.
具体价格不甚清楚,反正是这个数量级!89不离10.

回复
xghb
2002年09月05日 21:51:32
10楼
另外,室外消防主泵是怎样启动的?
项目在哪个城市?
回复
fennly
2002年09月05日 21:51:33
11楼
多谢多谢
我也感觉了解的八九不离十了,以后有不懂的还得请你指点。
回复

相关推荐

APP内打开