镀锌钢管不允许焊接,还要用接地卡子跨接地线,费工费时,我有办法让你替换它
yanshouguo
yanshouguo Lv.2
2010年12月18日 20:17:17
来自于工地图片
只看楼主

根据建筑电气质量验收规范的要求,镀锌钢管不允许焊接,只能丝接,还要用专用接地卡子、跨接软线做跨接地线。一根管子又要套丝,又要连接,还有做接地跨接,既需要套丝机提前预制,还要一个个接地卡子拧过去,这很大程度上降低了施工功效,增加了工序的繁琐程度。告诉你个好办法,那就是采用焊接钢管也就是常说的黑铁管来代替镀锌钢管,黑铁管内壁灌漆防腐以后,可以套管焊接,跨接地线也可以采用圆钢焊接,一台焊机足以,大大提高功效,又可以满足规范的要求。只是脏了点。干建筑本身就挺脏的,不差这点。

如果设计预留预埋采用镀锌钢管,建议你把它改成黑铁管。不过明装的还是要采用镀锌钢管的好。知道吗
免费打赏
yunshengbo
2010年12月30日 13:33:39
12楼
有点不按图施工的嫌疑啊:lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
yanshouguo
2010年12月30日 14:56:06
13楼
完全可以通过图纸会审的方式获取设计、业主、监理单位的认可,通常设计出图基本是明确SC15,SC20管等,其实SC 的含义是焊接钢管,并未明确镀锌\非镀锌,通过图审完全可以解决。
回复
s2010621
2010年12月31日 10:32:31
14楼
靠,以为是啥新工艺呢,失望
回复
ycwm
2010年12月31日 20:34:56
15楼
暗埋的通常采用的就是焊接钢管,明装的,大管径的才采用镀锌钢管的!
回复
axjcb
2011年02月08日 10:26:09
16楼
学习了,
回复
qzfgzzy
2011年02月08日 11:19:09
17楼
不能苟同楼主的“高招”。首先你没有权利不经设计同意随意改变设计(实际施工中,像楼主这样的人还真不少,这是不允许的),设计选用镀锌钢管是有一定理由的,很多情况下需要考虑其防腐蚀性。曾经有一个工程,设计是镀锌钢管,在施工时被擅自换成黑铁管,结果不长时间就发生了事故,后来发现黑铁管被腐蚀得千疮百孔。
希望施工人员不要随意改变设计。
回复
marzlin
2011年02月14日 16:48:36
18楼
好像有一个规范说钢管不用做跨接了。
回复
fisherzhu
2011年02月24日 12:20:53
19楼
不能苟同一楼意见。乱换材料:偷工减料
回复
zhugy1984
2011年03月10日 20:39:57
20楼
我还以为楼主想了个绝招,可看完之后不觉得咋样
回复
boher88
2011年03月10日 21:51:58
21楼
也想学习一下,以便在以后的工作中碰到
回复

相关推荐

APP内打开